2 kabin var 2 side doğru gösteriyor ölçtüm ve başka pt100 ile değiştim. Sadece pt100 yeri yanlış makina eski. Yeride değiştirmek azıcık imkansız gibi. En kolayı plc ama setex marka başka firmalar müdahale edemiyor. Kablolar sağlam. Sıkıntı sadece plc de. Hatta 1. Kabinde valf için 24 voltu yardımcı plc kesik gönderiyor aç komutu 5 saniye kadar gelip kesiliyor kablolar sağlam. Bu sıkıntıyı göz ardı ettik ama. Sadece derece farkına takıldı müdür :)
 

devil190795

Katılımcı Üye
Katılım
9 Eki 2009
Mesajlar
821
Beğeniler
321
Puanları
58
Konum
PENDIK
#12
onu dısarıdan hairici olarak yapacaksınız ozaman yanı ordakı sıcaklıgı harici bir ısı modulleri var onalrdan kullanarak ayarlarsınız
 

c.berkan

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
2,591
Beğeniler
2,127
Puanları
758
Yaş
42
Konum
kocaeli
#13
onu dısarıdan hairici olarak yapacaksınız ozaman yanı ordakı sıcaklıgı harici bir ısı modulleri var onalrdan kullanarak ayarlarsınız
Bu konuda haklısın ya ayrı bir gösterge ve termukulp takılacak ya da firmaya istediği ücret ödenip ayarlanacak
 
Katılım
28 Ocak 2017
Mesajlar
15
Beğeniler
3
Puanları
3
Yaş
31
Konum
Bursa
#14
Teşekkürler cevaplarınız için. Tabi ki herzaman olduğu gibi patronlar para vermeden hem işim olsun istiyorlar hemde sistem orjinalliği bozulmasın. Mümkün olmadığını söyledim. Doğru analiz yapmışım tekrar teşekkürler
 

kesmez

Paylaşımcı üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
1,347
Beğeniler
742
Puanları
108
Konum
ankara
#15
seri 100 ohm ayarlı trimpot takın ayarlayın olmazsa paralel
4k7 trimpot takıp ayarlarsınız.
 
Son düzenleme:
Katılım
26 Eyl 2009
Mesajlar
251
Beğeniler
179
Puanları
33
#16
Kullandığınız pt 100 kaç kablolu?.3 kablolu pt100 ise bağlantı klamensi ile plc input modül arasındaki kablolarda karışıklık olmuş olabilir.
 
Katılım
28 Ocak 2017
Mesajlar
15
Beğeniler
3
Puanları
3
Yaş
31
Konum
Bursa
#17
Pt100 e 3 kablo geliyor fakat 2 kablo bağlantısı var. Sağlamlığını ısı kontrol cihazı ile test ettim değerler güzel ve gerçek değerlerdi.

Trimpot deneyeceğim yarın sabah teşekkürler ilginiz için herkeze
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
22 Ocak 2018
Mesajlar
4
Beğeniler
2
Puanları
3
Yaş
37
#18
Devreden pt100 çıkarın ve yerine 100R direnç takın. Eğer sıcaklık 0 derece gösteriyorsa bir pt100 için direnç/sıcaklık tablosuna bakın. Buna göre bir potansiyometre kullanarak direnci 100R üzerine çıkartın ve tabloya uygun değerler alıp almadığınıza bakın. Eğer değerler uygunsa PT100 değiştirin. Değerler uygun değilse kalibrasyon şart.
 
Katılım
12 Şub 2018
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
50
#19
Evet eksik değil gerçek sıcaklıktan 20 derece fazla görsün. Dirençleri bağladığımda eksik görecek diye düşünüyorum ama.. Yine de eminseniz deneyebilirim. Son olarak da evet alışverişini plc den yapıyor ısı kontrol cihazı ne yazık ki yok. Teşekkürler
arkadaşlar

bir soğutma kulesinin giriş çıkış sıcaklığı için pt100 kullanmaktayız ekstra bir otomasyon düşünüyoruz mevcut sistemde kullanılan pt100 lerden yeni otomasyon için sıcaklık bilgisi alabilirmiyiz aynı pt100 leri kullanabilirmiyiz tavsiyesi olan varmı acaba

bir pt100 den farklı yerlere iki bilgi alınabilinirmi acaba yardımcı olurmusunuz

aynı pt100 den başka bir yere sıcaklık bilgisi alabilirmiyiz arkadaşlar bilen varmı yardımcı olurmusunuz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

kesmez

Paylaşımcı üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
1,347
Beğeniler
742
Puanları
108
Konum
ankara
#20
Yüksek empedanslı girişlere bağlanabilir.
 