merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumda bazı prizlerde topraklamalarında elektrik görünüyor.muhtemelen topraklama gelmiyor.dağıtım panosundan yeni bir topraklama hattı çekmem çok zor.topraklaması bağlı olan en yakın priz linyesinin topraklamasından bir hat alıp topraklaması olmayan priz linyesine bağlasam sorun olurmu
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumda bazı prizlerde topraklamalarında elektrik görünüyor.muhtemelen topraklama gelmiyor.dağıtım panosundan yeni bir topraklama hattı çekmem çok zor.topraklaması bağlı olan en yakın priz linyesinin topraklamasından bir hat alıp topraklaması olmayan priz linyesine bağlasam sorun olurmu
Sorun olmaz, ancak öncelikle topraklama bağlantısındaki elektriğin indükleme etkisinden kaynaklandığından emin olun.
 
Son düzenleme:
Normalde sorun olmaz amaa
Topraklama aldığın prizde sorun olup kaçak akım rolesi atmayip ALLAH göstermesin bir olay olduğunda direk suçlanabilirsiniz .
Buattan almak mantıklı topraklama alacaginiz dediginiz prizden geçen bir topraklama hattı daha çekmek daha faydalı görüyorum .1 faz 1 nötr 2 toprak
Kolay gelsin
 
Düşünceleriniz ?
 