Prizlerde topraklama sorunu

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumda bazı prizlerde topraklamalarında elektrik görünüyor.muhtemelen topraklama gelmiyor.dağıtım panosundan yeni bir topraklama hattı çekmem çok zor.topraklaması bağlı olan en yakın priz linyesinin topraklamasından bir hat alıp topraklaması olmayan priz linyesine bağlasam sorun olurmu
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumda bazı prizlerde topraklamalarında elektrik görünüyor.muhtemelen topraklama gelmiyor.dağıtım panosundan yeni bir topraklama hattı çekmem çok zor.topraklaması bağlı olan en yakın priz linyesinin topraklamasından bir hat alıp topraklaması olmayan priz linyesine bağlasam sorun olurmu
Sorun olmaz, ancak öncelikle topraklama bağlantısındaki elektriğin indükleme etkisinden kaynaklandığından emin olun.
 
Son düzenleme:
Normalde sorun olmaz amaa
Topraklama aldığın prizde sorun olup kaçak akım rolesi atmayip ALLAH göstermesin bir olay olduğunda direk suçlanabilirsiniz .
Buattan almak mantıklı topraklama alacaginiz dediginiz prizden geçen bir topraklama hattı daha çekmek daha faydalı görüyorum .1 faz 1 nötr 2 toprak
Kolay gelsin
 
Düşünceleriniz ?
 