Plc - hmi haberleşme

Katılım
8 Haz 2017
Mesajlar
51
Puanları
1
Sayın ustalarım elimdeki 28sv plc ile 2 adet dop-b 7inc panelin birisini rs232 digerini rs485 bağlayarak haberleştirebilirmiyim .

Yalnız rs485 tarafında 1adette vfd inverter ile haberleşme sağlıyorum

Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum
 
evet yapabilirsin.Yanlız hmi master diğerleri slave olur
 
HMI birtanesnin COM 2 girişiyle diğer HMI COM 1 girşini RS485 ile haberleştirin ve 2. HHMI'nın COM2 girişiylede PLC'yi RS232 haberleştirme yapın. Burada 2. HMI master oluyor ve siz MACRO kullanarak HMI'ları MODBUS haberleştirme yapacaksınız.

Örnek dosyaları ve dökümanları ekte bulabilirsiniz. Master HMI içeriisndeki Macroları incelemyi unutmayın.
 