PLC Çıkış Tipi

Gİrişler için çokda elzem olduğunu düşünmüyorum (Neden istenmiş ayrıca bilemedim) röle kullanımı iyi bir fikir gibi gelmedi.
Çıkışlar nasıl olursa olsun harici röle kullanılmasını istiyor. (Servo-step motor sürecekseniz röle kullanamazsınız.)
Yani plc çıkışını röleli de transistörlü de seçsem artı olarak koruma rölesi gibi bişey mi kullanmalıyım ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Eğer hızlı puls ihtiyacın yoksa TR çıkışlı plc kullanmanada gerek yok, hepsi TR / RL veya TR+RL tümleşik olan, senin işini gören modeli kullan. Devanında yine röle koruma yapabilirsin.

"plc nin tüm giriş ve çıkışları röle ile korunacaktır."
Bu yazan satıra göre, röle kullanmalısın.
 
Evet bu ifade @window_s arkadaşın dediği gibi harici röle kullanmanızı istemişler. Siz kafanızı karıştırmayın. Tüm çıkışlarınızı transistörlü alın geçin. Bu sadece yapılan projeye ilave extra röle maliyeti getirir ama ileride çıkış kartını komple değiştirme maliyetinden kurtarır.
 
Eğer hızlı puls ihtiyacın yoksa TR çıkışlı plc kullanmanada gerek yok, hepsi TR / RL veya TR+RL tümleşik olan, senin işini gören modeli kullan. Devanında yine röle koruma yapabilirsin.


Bu yazan satıra göre, röle kullanmalısın.
Tamam hocam çok teşekkür ettim yardımınız için . İyi çalışmalar.
 
Evet bu ifade @window_s arkadaşın dediği gibi harici röle kullanmanızı istemişler. Siz kafanızı karıştırmayın. Tüm çıkışlarınızı transistörlü alın geçin. Bu sadece yapılan projeye ilave extra röle maliyeti getirir ama ileride çıkış kartını komple değiştirme maliyetinden kurtarır.
Eyvallah hocam teşekkürler. Çok yardımcı oldunuz. İyi çalışmalar.
 
Arkadaşlar peki "plc nin tüm giriş ve çıkışları röle ile korunacaktır." ibaresinde plc çıkış tipinin röleli olmasının istendiği mi kastediliyor yoksa başka bir anlama mı geliyor yardımcı olabilir misiniz ?
Hocam plc nin giriş çıkışları röle ile korunacak ibaresi sizden bir elektrik devre tasarımı yapıldığında istenir. Zannedersem yazılı bir sınavda böyle bir ibare istenmiştir sizden. Buradaki kasıt plc nin direk iç yapısıyla alakalı değil.
 