Pil hata mesaji

Hocam iste size pilz cihazimiz
 

Ekli dosyalar

  • 1459443301515.jpg
    1459443301515.jpg
    70.3 KB · Görüntüleme: 32
  • 1459443347995.jpg
    1459443347995.jpg
    58.9 KB · Görüntüleme: 30
Hocam şimdi merkezi pilzimiizdeki hatamiz output hatasının lambası yanıyor makina hata verdiği zaman yanındaki 149A16A rolesindede kırmızı hata lambası yanıyor olay bu ben iki adet kapı siviclerinden supheleniyorum acaba aynı anda inputlar gelemiyormu diye dusunuyorum fakat kapini. Kapanma esnasında el ile zorladim aynı hata yerine başka bi hata geldi
 
oncelikle makinendeki acil stop butonlarini bir kontrol et makinenin semasi olmadan direk buraya bak demek zor isin bariyeri varmi makinende ? yada makine kapak swichleri?
 
Acil stoplara baktım acillerin kontaktoru ayrı ama birandali kapı var ikitane karşılıklı telemekanik iki kontaklı sivic var bu siviclrin kontaklarından ikisi bizim merkezi pilzimize diger ikiside makinanın kendi input kartına gidiyor
 
su en sagxa 14 a1 kodlu role sarta bagli mi kontak aciyor biliyormusun ? bi sans onu manuel resetlemeni isticem
 
manuel resetlemeden once ilk sunu dene o rolenin a1 ucunu cikart 10 sny bekle tekrardan tak
 