PID(FB41) bloğunda TI zamanını winnCCden nasıl gireriz

Katılım
14 Ağu 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
winCC'den hangi formatla TI integral zaman sabitini girebiliriz. ben zaman sabitini girmeme rağmen s7'deki FB41 bloğunda integrali devre dışı bırakıyor. muhtemelen winCC'den yolladığım veri ile s7 deki veri çakışıyor. WinCC 6.0'dan zaman yollamamk için tagların formatı ne olmalı?
 
TI zaman sabitini REAL olarak denediniz mi?
 
winCC'den hangi formatla TI integral zaman sabitini girebiliriz. ben zaman sabitini girmeme rağmen s7'deki FB41 bloğunda integrali devre dışı bırakıyor. muhtemelen winCC'den yolladığım veri ile s7 deki veri çakışıyor. WinCC 6.0'dan zaman yollamamk için tagların formatı ne olmalı?

FB41 in TI inputu yerine DB de yer alan adres yerine girmeyi denemelisiniz. direk input olarak girerseniz işleme koymuyor.. kolay gelsin.
 