Pasif filtrede reaktör ile kondansatör aynı güçte olmaz ise harmoniğe etkisi nedir?

stormache

Üye
Katılım
27 Şub 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Değerli arkadaşlar bir tesis var, tesisin kendine ait trafosu var. Bu tesiste yük DC motora bağlı. DC sürücü ile sürülen bir tesis, harmonikleri bastırmak amacıyla 3., 7. ve 11. harmonik için motorla birlikte devre giren pasif filtreli münferit kompanzasyon yapılmış ayrıca trafonun Ag kısmında da bir kompanzasyon sistemi var. Motorla birlikte devreye giren münferit kompanzasyonun gücü fazla geldiğinden dolayı kapasitif fazla yazıyordu, bizde pasif filtredeki kondansatörlerin bir kısmını devre dışı bıraktık ve kapasitif oranı hallettik. Ama zaten toplamda %15-20 lerde olan akım harmonik bozulması, % 80-90 değerlerine yükseldi. Kondansatörün gücü, reaktörden küçük olursa filtre vazifesini göremez mi ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,774
Kullanıcılar
449,980
Son üye
shield325

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst