Paratoner Topraklaması


Bizim normlarda ya da beynelxalk normlarda binanin demir - beton konstruksiyasının metal armaturlarindan oturucu kimi istifade etmek olabilmez. SNIP normlarında bu hakda birşey görmemişem düzünü demek gerekirse.
Azerbaycan dili ne kadar el verdiyse artık selamlar..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
20m üzeri galvaniz poligon direklerin en tepesinde gövdeden çıkma yakalama ucu vardır. Bu şekilde direklere, kulevinç'e kendi üzerinden kablo döşenip yıldırımdan koruma yapılmaz çünkü hiçbir kesit gövdenin iletkenliğini karşılayacak değildir mantıksızca bir uygulamadır. Kule vinç'te operatörün hayatı önem arz ettiğinden (koruma alanı içinde kalacak şekilde) daha yüksekte farklı bir noktaya uygulamak gerekir.
 
paratoner topraklamasında 4 çubuk kullanılır diye bir şey yoktur.önemli olan omacın tutmasıdır.gerekirse 14 çubuk dahi çakılabilir.
4 çubuk standartı olmadığı gibi, çubuk sayısını artırmanızın düşük direnç elde etmedeki rolü çok azdır. Maliyeti artırmanıza değmez. Sn. İsa İlisu nun notlarında ispatını bulabilirsiniz.
 
Bina ve paratoner topraklamalarının birleştirilme şartları vardır. Tüm bunlar yerine getirildiğinde birleştirilmesi tavsiye edilir. Zayıf akım için ayrı bir topraklama yapılmaz. Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğini incelerseniz, bu kulaktan kulağa nesilden nesile geçen yanlış bilgilerle insanları yönlendirmenin ya da kesin tabirler kullanarak yorumlamanin ne kadar yanlış olduğunu anlarsınız.
Saygılarımla
 
Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Bu sistemde tüm topraklamalar birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur.
Bu sistemde statik elektrik de oluşmayacağından statik elektrik kaynaklı yangın riski ortadan kalkacaktır.



Eş Potansiyele Bağlanması Gereken Noktalar​

  • Binanın temel topraklamasından gelen galvaniz şeritler
  • İletişim kablolarının iletken dış kılıfları
  • Binanın çelik hasır konstrüksiyonu
  • İletken malzemeden yapılmış içme suyu ve pis su boruları
  • Merkezi ısıtma sistemi
  • Raylı sistem toprağı
  • Anten tesisatı için topraklama iletkeni
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının topraklama iletkenleri
  • Binalara ilişkin yıldırımdan korunma topraklaması
  • Bina içindeki gaz hatları (Sadece potansiyel dengelemesi için)
  • Koruma İletkeni (PE)
 