Parafudr-Paratoner-İşletme-Koruma Topraklaması

Benim bildiğin işletme topraklaması trafonun yıldız noktasının bir empedans üzerinden topraklanmasıdır. Eğer empedans ile yapamıyorsanız 1x50mm2 nyy kablo ile 20mt den az olmamakla topraklama yapılmasıdır. İşletme topraklaması ile koruma topraklaması birbirinden bağımsızdır. Hemen demeyin ya bunların hepsi toprakta birleşmiyor mu diye. Birleşiyor ama direnç faktörünü göz ardı etmemenizde fayda var. Elektrik en kestirme yoldan toprağa ulaşacağından işletme topraklaması ile koruma topraklamasını birleştirmekte fayda olmayacağından eminim bağlanır mı bağlanır. Fakat sağlıklı olmaz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Paratoneri unuttum.bununla ilgili bildiklerimide paylaşmak isterim.paratoner topraklamsında işletme ve koruma topraklamasından tamemen bağımsız yapılmasıdır.çünkü yıldırım anında koruma topraklamasına zarar verebilir.ayrıca işletme topraklamasına da.bu yüzden bağımsız yapılır.

Saygılarımla....
Bilgi paylaştıkça ve tartışıldıkça güzel ve kalıcıdır.
 
volkanpasha arkadaşın bahsettiği kitabı inceledim.3gündür topraklama yönetmeliğini okumaktan dumur oldum.Ama sorunun nerede olduğuna kafam basmadı.
Topraklama yönetmeliği 4,bölüm madde 11a'da BELLİ ŞARTLAR SAĞLANABİLİYORSA koruma topraklaması ile işletme topraklaması bağlanabilir diyor.
Madde 11-c deki koşullar sağlanamıyorsa işletme ve koruma topraklamaları arasında en az 20m uzaklık olmalı deniyor.

Anılan kitaptaki uygunsuzluğun ne olduğunu anlatabilecek arkadaşa minnettar kalacağım.
Bir de topraklama yönetmeliğinde (3,bölüm 3,8 istisna)TNC sisteminde kaçak akım rolesinin kullanılmaması yazıyor.Neden?

Sn alidemir017
Topraklama üzerinden akım aktığında yayılma direncine göre toprak yüzeyinde etkisini kaybettiği mesafenin 20m olduğu görülmüştür iki topraklama sisteminin birbirinden etkilenmemesi için verilen meşhur 20m'nin espirisi budur. İşletme ve koruma topraklamasının birleştirilmesindeki sakınca Y.G. buşingi üzerinden kaçak olması durumundaki etkileşimdir bunun için işletme topraklama kesiti arttırılır.

TNC sisteminde artık akım rölesi kullanılmaz çünkü nötr ve toprak iletkeni ortaktır PEN iletkeni olarak geçer nötr-toprak kısadevre olduğundan artık akım rölesi kullanılmaz.
 
volkanpasha arkadaşın bahsettiği kitabı inceledim.3gündür topraklama yönetmeliğini okumaktan dumur oldum.Ama sorunun nerede olduğuna kafam basmadı.
Topraklama yönetmeliği 4,bölüm madde 11a'da BELLİ ŞARTLAR SAĞLANABİLİYORSA koruma topraklaması ile işletme topraklaması bağlanabilir diyor.
Madde 11-c deki koşullar sağlanamıyorsa işletme ve koruma topraklamaları arasında en az 20m uzaklık olmalı deniyor.

Anılan kitaptaki uygunsuzluğun ne olduğunu anlatabilecek arkadaşa minnettar kalacağım.
Bir de topraklama yönetmeliğinde (3,bölüm 3,8 istisna)TNC sisteminde kaçak akım rolesinin kullanılmaması yazıyor.Neden?
İşte Belli şartlar sağlanamazsa İşletme topraklaması ayrılmalı ve en az 20 metre mesafede olmalı.Gerekli mesafe Dkabul formulleri ile Ek-M de hesaplanabilir.
 
İşte Belli şartlar sağlanamazsa İşletme topraklaması ayrılmalı ve en az 20 metre mesafede olmalı.Gerekli mesafe Dkabul formulleri ile Ek-M de hesaplanabilir.
Örnekler linki hatalı, bu konuda hesap örneği verebilecek arkadaş varsa memnun olurum.
 
merhaba arkadaşlar bir işletmenin topraklama ve paratoner sistemi hakkında bir bilgi alacak olaursak topraklama ve paraotoner hattı ayrı ayrı yerlere çekilmelidir sanırım yoksa büyük problem yaşanabilir
 
Eğer topraklamaları ayırırsanız sıkıntı yaşarşınız.aynı zamanda yönetmeliğide aykırı iş yapmış olursunuz.
 
işletme ile koruma topraklaması arasında en az 20mt olmalıdır işletme topraklaması 1*50 izalosyonlu olmalıdır koruma topraklmasıda 1*35 direktende kzaık boyunun iki katı olmalıdır kzaık boyu 2mt ise 4mt olmalıdır meger ile ölçüm yapıldığında 5 ohmdan fazla çıkarsa ozamanda bir tane daha parele bağlanır koruma topraklaması 5 ohm dan aşağıya düşürülür direnç ve kazık çakılırken en az 0,5 mt kazılarak çakılmalıdır koruma topraklaması
 
işletme ve koruma topraklamasının ayrı olması ya da birleşik olması arasında ideal topraklamada herhangi bir problem yoktur. bunun nedeni referans noktasına indiğimiz anda (yani toprağa) tüm topraklamaların birleşmesidir. lakin topraklamaların birleştirilmesinin 2 avantajı vardır. bunlardan birincisi topraklama hatlarından birisinin kopması halinde diğer topraklama elemanının görevine devam etmesidir. ikincisi ise paralel direnç durumu nedeni ile topraklama direncinin otomatik olarak düşmesidir. buradaki en önemli nokta koruma ve işletme topraklamaları tek bir noktada toplanmayacak. hepsinin ayrı ayrı topraklaması yapılacak ve eşpotansiyelde birleştirilecektir. bu arada tn-s yani tüm türkiye olarak tt yi bırakarak geçmemiz gereken topraklama sisteminde paratoner eşpotansiyel barada diğer topraklamalar ile birleştirilir. lakin paratoner hattının üzerine parafudr bağlanarak paratonerden gelebilecek olan darbenin tesise zarar vermesinin önüne geçilir. türkiyedeki en önemli kaynak prof. dr. isa ılısu'nun yazdığı ve emo dan temin edilebilecek kitaplardır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,849
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst