Paradox 728 gaz sensörü pır sönmüyor

icerack

Üye
Katılım
7 Nis 2020
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
47
Merhaba, gaz sensörü alarm verdi. Şifre ile susturdum. Ancak 8 numara panelde yanık duruyor. Nedir diye baktım kurulurken gaz sensörü olarak ayarlanır not düşülmüş. Yanan 8 numara tuşu devre dışı ne yaptıysam çıkmadı. Ne yapmam gerekir. Teşekkür ederim
 
Mem tuşuna bastığınızda 8 mi yanıyor?yoksa sürekli açıkmış gibi hareket varmış gibi sabit mi yanıyor
 
O zaman bölge açık olabilir(dirençle sonlanmamış tada direnç bozulmuş olabilir) veya o bölgede kısa devre olabilir. Gaz dedektörü enerjisini farklı bir yerden alıyorsa bi kapatıp açın, düzelmezse paneli açın 8 numaralı yerdeki bağlantıyı sökün, 8.zone ile com arasına kablo atıp bakın, eğer 8.bölgeden söktüğünüz kabloda direnç takılıysa gaz dedektörlü takmadan dirençle com arasını bağlayın.
 