Otoprodöktör hücre role

Katılım
29 Tem 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Selam arkadaşlar Otoprodöktör hücresinde ki role sürekli olarak frekans dan dolayı açma veriyor çözüm için ayarları yapıldı fakat açma devam ediyor dalgalanmadan dolayı frekans ayarını kapatsak bir problem olurmu
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Frekans hatası şebekeden mi kaynaklı yoksa sistemdeki elektrik üretim noktasından mı bunu tespit edilip Şebeke ile ilgiliyse ilgili dağıtım firmasına başvuru yapılmalı üretim yeri ile ilgili ise işletme sorumlusuna aktarılması kanaatindeyim
 
Ayarlar biraz daha genişletilebilir . Hücrede yada panoda analizör varsa onlar üzerinden frekans izlenmeli, analizör yoksa , mobil ölçü aletleri ile frekans değişimi izlenmelidir. Hücredeki role arızalı da olabilir. Görevini yapıyor da olabilir. Rölenin aynısından diğer hücrelerde veya yedekte varsa değiştirip denemekte fayda var. Gerçekten frekans set değerleri dışında, kabul edilemeyecek derecede bozuk ise, açma yaptığında hangi kaynaktan besleme var idiyse o kaynak ile ilgili yetkililere haber verilip düzeltme yapmaları talep edilmelidir.
 
İki koç köprüde karşılaşır ve tokuşur ? Acaba kim yener ? Tabi ki besili ve sağlam olan.
emin misin? olay ya keçilerse?