Otomasyon Panosu Röle Yapışması

mkeeng

Üye
Katılım
18 Mar 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Panolarda schneider marka RXM4AB1BD(2 kontaklı) RSB2A080BD(4 kontaklı) 24 V röleler kullanıyoruz. Rölelerde yapışma sorunu oluyor, yani yapışık kalıyor. Bunun için önerebileceğiniz çözüm var mıdır?

Teşekkürler...
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
2,145
Puanları
1,308
Yaş
36
Arkadaşlar merhaba,

Panolarda schneider marka RXM4AB1BD(2 kontaklı) RSB2A080BD(4 kontaklı) 24 V röleler kullanıyoruz. Rölelerde yapışma sorunu oluyor, yani yapışık kalıyor. Bunun için önerebileceğiniz çözüm var mıdır?

Teşekkürler...
Snubber .
 
Konu Sah
mkeeng

mkeeng

Üye
Katılım
18 Mar 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
İnternetten daha önce araştırma yapınca karşıma çıktı. Ürün olarak da RZM041BN7 kodlu ürünü buldum. Ancak schneider e danıştığımda çözüm olmaz dediler. Önerebilceğiniz ürün var mı?
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
2,145
Puanları
1,308
Yaş
36
İnternetten daha önce araştırma yapınca karşıma çıktı. Ürün olarak da RZM041BN7 kodlu ürünü buldum. Ancak schneider e danıştığımda çözüm olmaz dediler. Önerebilceğiniz ürün var mı?
Peki onlar ne öneriyor? Koskoca otomobil camiası yıllarca platin meme yapmasın diye ne kullanmış. Snubber yani nami diğer meksefe.
 
Konu Sah
mkeeng

mkeeng

Üye
Katılım
18 Mar 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Peki onlar ne öneriyor? Koskoca otomobil camiası yıllarca platin meme yapmasın diye ne kullanmış. Snubber yani nami diğer meksefe.
Konuştuğum kişi daha önce böyle bir talep olmadı dedi. Ben de baya şaşırdım aslında
 
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
239
Puanları
18
aynı yuvaya oturacak Schrack ve finderin 16 amperlik roleleri var, Schrack'ta sıkıntı çıkartmıyor.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,096
Puanları
2,759
Yaş
71
Konum
İZMİR
Röle kontaklarına, ark söndürücü, dıyot baglatın. Tabii kontakdan gecen akım DC ise. Sunubber de bu konuda kesin çözümdür.
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
306
Puanları
58
Röle ile ne sürüyorsunuz, valf mi?
 
Konu Sah
mkeeng

mkeeng

Üye
Katılım
18 Mar 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
aynı yuvaya oturacak Schrack ve finderin 16 amperlik roleleri var, Schrack'ta sıkıntı çıkartmıyor.
Röle kontaklarına, ark söndürücü, dıyot baglatın. Tabii kontakdan gecen akım DC ise. Sunubber de bu konuda kesin çözümdür.
Röle ile ne sürüyorsunuz, valf mi?
Çok teşekkür ederim
Röle ile ne sürüyorsunuz, valf mi?
evet valf
 
Moderatör tarafında düzenlendi: