Orta Gerilim kablosu için Meger Testi

cyberkaya

Üye
Katılım
2 Mar 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Hocam Merbahalar,

Elimde 1x500 mm2 XLPE 8,5/15 Kv orta gerilim kablosu var. Bu kabloya Meger izolasyon testi yapmak istiyorum. Nominal 11.5 Kv gerilim i üstünden geçecek.Değerli Meslektaşımdan biri 5000 vDC gerilim uygulanması yeterli olacağını düşünmektedir.Ben ise En az nominal gerilimi kadar yani 11,5 Kv kadar gerilimin uygulanması taraftaym. IEC standartlarından birşey de göremedim ne kadar gerilim uygulanması hakkında. Bu konu hakkında destekleyici bir dokuman var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
eğer izolasyon direncinin ölçecek isen uyguladığın gerilim çok önemli değil 5000 ya da 10000 kv gerilim uygulayarak 1 dk ya da 10 dk ölçüm yapmalısın. polarizasyon indeksini kontrol etmelisin. ama delinme dayanım gerilimi testi yapacaksan nominal gerilimin en az 2 katını 1 dk süre ile denemelsiin.
 
Arkadaşlar Merhaba
şimdi 13.8 kV orta gerilim kablosuna izolasyon testi yapmaktayız. Sonuçlar Gohm sevyesinde sorun yok fakat olması gereken minimum değer ne kadar, bu konuda bir standart varmı? Uzunluk önemli mi?
Teşekkürler
 
Gerilimin 1000 katı .
 
Arkadaşlar Merhaba
şimdi 13.8 kV orta gerilim kablosuna izolasyon testi yapmaktayız. Sonuçlar Gohm sevyesinde sorun yok fakat olması gereken minimum değer ne kadar, bu konuda bir standart varmı? Uzunluk önemli mi?
Teşekkürler
Uluslararası standartlarıyla beraber,ekteki tablolarda ayrıntılı olarak verilmiştir.
http://www.gdeb.com/suppliers/8_visiting_eb_contractors/attachments/ate07.pdf
Kablo izolasyon direnç hesabı;
http://na.prysmiangroup.com/en/busi...ngineering-guide/Megohmeter_Testing_Rev_1.pdf
 

Forum istatistikleri

Konular
128,272
Mesajlar
916,368
Kullanıcılar
450,098
Son üye
akaremir31

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst