omron v1000 inverter ile ac motora yol verme

Katılım
8 Eki 2014
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
35
merhaba arkadaşlar. elimde v1000 inverter var tek fazlı bir inverter. daha önce sargıları yanmış motoru tekrar sarıldı gücü yaklaşık 0.75 kw civardında yıldız bağlantıda 380 v verdiğimde boşta çalışırken 2 A akım çekiyor . tek fazlı bir inverterle 3 fazlı bir asenkron motoru çalıştırırken forumda biraz araştırdım motor uçlarını üçgen bağlamam gerekiyomuş . inverter çıkışından 3*220 volt alacağım max. neden yıldız değilde üçgen bağlamam gerekiyor. ilk kalkınmada yüksek akım çekmez mi üçgen bağlarsam. yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sürücü 220v Giriş İse Üçgen Bağlamanız Gerekir. Çünkü 220v İnverter 380v Üretemez. Kalkış Akımı Direkt Yolvermeye Göre ( Şalter Kontaktör Gibi) Daha Düşük Olacaktır.
 
0.75 kw. motor tam yukde 1.5 amp. ceker.Boşda 2 amper cekıyorsa, ya gücü yanlıs yada sarım hatalı. Sarım dogru ise, bu motor, 2.2 kw. olabilir. Invertör küçük gelebilir.
 
teşekkür ederim cevaplarınız için.
 
sürücünün input 220 volt ise motor üzerindeki etikete 220volta bağlanması gereken bağlantı şekli bağlaman gerek
 
Arkadaşlar bu j1000 sürücü sürekli bb arızası veriyor kendi panelinden starta geçiyor fakat remoteye alınca bb arızası veriyor ve sürücü çıkış vermiyor sebebi ne olabilir acaba cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
Arkadaşlar v1000 sürücünün start ve dijital analog bağlantı şeması olan varmı acil lazım teşekkürler
 