og sigortası atma durumunda faz koruma açmama sorunu ve çözümü

Semih Yalınkılıç

Federal Temsilcisi
Katılım
6 Mar 2008
Mesajlar
378
Puanları
16
Yaş
47
Konum
federal elektrik
İlgili dökümandan cevaba ulaşabilirsiniz.

Paylaşılan Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
 
Özellikle zikzak bağlı trafolarda og sigortası attığında faz koruma rölesi açmaya bilir. Çünkü Ag tarafında faz tamamen yok olmuyor. Fazın birisi tam voltajla çalışırken diğer iki faz düşük voltaj verebilir. Bu da röleyi aldatır. Devreyi açmayabilir. Düşük gerilim rölesi gibi başka rölelerle desteklemek gerekebilir.
 