og sıgortası sık atıyor neden

ali osman1

Üye
Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
39
arzasına baktıgım bir tesisin sigortaları sık sik atıyor neden olaabilir (sevim normal izalatorler saglam)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arzasına baktıgım bir tesisin sigortaları sık sik atıyor neden olaabilir (sevim normal izalatorler saglam)

Trafo gücünü ve O.G. sigorta amperajı bilgilerini verirmisin? birde trafoya en son Bakım ne zaman yapılmış?
O.G. Parafudr'lar şekildeki gibi seksiyoner üzerindeki O.G. sigortaları sonrası monte edilmişse parafudr arızasıda olabilir.
 
hat başından mı yoksa trafo üstündeki ayırıcıdanmı atıyor
 
50kw lık trafo var tesıs daha ıkı senelık ıkı taraftanda atıyor

parafodurları kurtardıgım zamanda yopıyor ben trafodan süpelenıyorum sızce neden olabılır
 
Büyük ihtimalle o atan fazda da arıza olabilir belki sağlıklı faz üretmiyordur tabi buda bir ihtimal....
 
parafodurlardan kaynaklanan bı sorun olsa gerek
kontrol ettinizmi?

hatbasından itibaren takıbe basla
trafodan olma ıhtımalıde var tabiiki ama
trafoya gelmeden once hatbasından trafoya kadar olan bolumde kusur olmadıgından kesınsuretle emın olmalısın
cember baska turlu daralmaz

cözumlendıgı zaman bılgı verırsenız cok faydalı olacaktır
bu problemın cozumu mutlaka paylasılmalı...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
og sigortalarınız tse'limi piyasa malı ise gerçek amper degerlerini taşımıyabilir..
 
seksiyoner üzeri Q8 bağlantısı klemenslerini kontrol etmenizi tavsiye edeceğim.Aynı durum başıma geldi. 3 yıl önce yapılmış olan hatta,aylarca arıza aradık.Gevşek bırakılan klemensin altı erimiş üstü duruyordu,yük var iken herşey normal di.Yük azalınca (özellikle gece ve rüzgarlı havalarda) hat başı seksiyoner sigortası atıyordu.Tüm klemens ve bağlantıları elden geçirdik sorunu çözdük diyebilirim
 
degıl abı bırıncı sınıf tse lı sıgorta

___

seksiyoner üzeri Q8 bağlantısı klemenslerini kontrol etmenizi tavsiye edeceğim.Aynı durum başıma geldi. 3 yıl önce yapılmış olan hatta,aylarca arıza aradık.Gevşek bırakılan klemensin altı erimiş üstü duruyordu,yük var iken herşey normal di.Yük azalınca (özellikle gece ve rüzgarlı havalarda) hat başı seksiyoner sigortası atıyordu.Tüm klemens ve bağlantıları elden geçirdik sorunu çözdük diyebilirim

tam konntrol etmedım ama bı daha bakıyım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst