Merhaba arkadaşlar.
Og hücre tarafında fazın birisinde gerilim var akım yok cos fi degeride sıfır. Diger fazlarda sıkıntı yok. Kompanzasyon tarafi ise og kompanzasyon yapılarak şönt reaktör eklemesi yapıldı lakin fazlardan ikisinde sıkıntı yok iken tek fazdaki şönt reaktör hem aşırı ısınıyor hemde yetersiz geldiğini söylüyor reaktif röle. Endüktif yük sürücü ile yapilan bu kompanzasyon da sayactan değer aldığımızda cezaya girmiyor değerler aşağı yukarı röle ile ayni sayılır. Lakin bu şönt reaktörün aşırı ısınması ve normalde komoanzasyonu kapattigimizda röle de toplam 3 kvar kapasitif gösterirken endüktif yük sürücünün salterini kaldırınca reaktörün tamamini sürüyor ve yetersiz gelmesi bu hücre tarafinda fazın birisindeki akımın sifir olmasi faz kaymasina yol acarak yapilan kompanzasyon tarafındaki bu şönt reaktörün dengesiz çalışmaya yol acarmi?

Og hücre içerisinde kablolar ve sayaç tarafi kontrol edildi sayaç çıkışında da ölçü aleti ile yapilan testte akim bilgisine ulaşamadık.

Değerli bilgilerinizi rica ediyorum.

Saygılarımla.
 


Akım olmaması imkansızdır röle bunu algılayamamıştır.Düşük akımlarda sekonder koruma röleleri çok sağlıklı ölçemiyorlar sadece koruma amaçlı olduğu için akım trafo class ları hassas değildir.Bu nedenle ufak değerleri çok rahatlıkla kaçırırlar fakat anlık pik akımı kısa devre akımını görürler anormal bir durum yok yani.Reaktörlerde termik koruması bağlı ise sorun olmaz röle devre dışı ederek korumaya alır.Röle yük tarafını ölçer trafo primer tarafını göremez (eğer ag. den ölçüyorsa) yapılan bağlantı gereği.Eğer og. ölçümü ise düşük akımı oda kaçırabilir sayaçlarda olduğu gibi.Bu nedenle yükten kaynaklı kapasitif varsa ve yetersiz ise kademeye reaktör eklenmelidir.Sayaçlarda yanılmıyorsam ölçmeye başlama akımı 20 mili amperdir.Bu değerin altında kalıyorsa ölçmeyebilir.Bu nedenden dolayı akım göremiyor olabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Emrullah bey cevabınız için teşekkür
 
Son düzenleme:


Şimdi röle algılama ve akım trafosu algılama si şu şekilde hesaplanır.Akim trafonuz 50/5 Olduğundan Eşik değeri 0.25 amper dir.Bunun altında akimlari algılama da sorun çıkacaktir.Hatta rölenin de eşik değeri eklenirse neden algılamadigi açığa çıkmış oluyor.Og.den anlayan ustaniz sallamış biraz akım yok diye buna ek olarak dağıtım şirketi akım yok diye hiçbir aboneye ceza kesemez.Eger röleniz gurup arge ise özel bir ayar menüsü var oradan istenilen değerde kapasitif yada enduktif her fazı ayarlanarak sürülebilir her faz bagimsiz olarak.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…