Sayın BAYBARS genaratörlerinizin karakteristik yüklenme eğrisinde ne kadar + ve - reaktif yük alabileceği belirtilmiştir.Aynı şekilde çıkış trafonuzun teknik verileride buna uygun seçilmiştir.Arkadaşlarında belirttiği gibi 33.3kv trafonuzu 34.5 kv ya yükseltmenizde bir sakınca yoktur.Puan satleri ve yaz mevsimindeki çalışmalarda voltajlar düşeceğinden dolayı.YTM sizden + mvar yada kvar da çalışmanızı isteyebilir,böyle durumlarda genaratör yüklenme eğrinize ve ana trafonuzun kapasitesine ,sargı sıcaklığı,yağ sıcaklığı değerlerine göre kontrollu çalışırsınız.Sistem voltajı yüksek olduğu durumlarda - mvar da (düşük ikazda ) çalışıp sistem voltajını düşürmede yardımcı olmanızıda isteyebilir.Bu yazdıklarım 150 mw ve 15000volta 380.000 volt çıkışlı trafo ile üretim yapan santrallar için geçerli , yaklaşık sizin içinde geçerlidir diye düşündüm.Hayırlı işler.....