Og hücre arızası

Termal kamera ile gözlem yapmanız gerekir yoksa da arkadaşların dediği gibi geçit izalatörlerini kontrol etmeniz gerekli aynı zamanda akım ve gerilim trafoları varsa kontrol etmelisin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşım açık bara siteminde ses geliyorsa baraların renklerine bakarak atlama yerinin tayinini yapabilirsin. Atlama yerinde kılcal atlamalr olduğundan arıza atlaması olmaz ve renklerde ısıya bağlı küçük siyahlaşmalar olur. Açık bara siteminde aynı anda kopanzasyon varsa ve devamlı devrede ise yük düştüğünde gerilim yükselmesinden ve seninde dedğin gibi denize 200M buda nemli bölge olduğunu gösterir. Açık bara siteminde atlama sesi ile gevşek mekanik aksam sesi Bakım teknisyeni tarafından fark edilir. Bir bakım teknisyenine göster... Termal kamera ile izleme şansın varsa mümkünse gece takip et termal kamera yoksa arkadaşın dediği gibi akşam ışıkları söndür öyle izle
Kolay Gelsin....

orıon trafo arkadaşımın dediğine katılıyorum bu konuda çok tecrübesi olan bi arkadaşımızdır.;)
 
epoksi reçine izolatörlerden mümkün olduğunca uzak duruyorum, nemli ortamlarda porselen mesnet izolatör kullanmayı deneyin ve takılan izolatörleri sirke ile temizleyip öyle devreye alın...
 
eğer nemden, gevşek bağlantıdan veya izolatörlerden değilse ve binadakuru tip trafo varsa koruma topraklamalarını kontrol et. bütün demir malzemeleri topraklaman gerekir. aksi taktirde kuru tip trafonun manyetik alanı yüzünden demir vs malzemeler rezonansa geçer ve titrer bu da ortamda ses oluşturur.
 
Arkadaşların verdiği önerilere katılıyorum bu konuda bende deniz seviyesinin düşük olduğu bölgelerde nemden yüzeysel atlamalar ve izalosyon yoğunluğu azalıyor artı tehcizat ömründende kaynaklanıyor. benim önerim nem oranını düşürmeniz ve atlama oranını gözle tespit edip şayet atlama çok fazla ise izalatör değişimine gidebilirsiniz.
 
koruma topraklamasını olç 5 in altına düşür kacıran izalatörü değiştir bidaha sorun cıkmaz topraklama bozuksa devamlı ses ve arıza cıkartır
 
arkadaşım gevşeklikten olabilir çok küçük akım olşup ark yapabilir
 
izalatörler bir süre sonra özelleğini de kaybedebiliyor. bahsettiğiniz gibi değiştirmek gerekir
 
Aynı problemi aşırı tozlanmadan dolayı bizzat yaşamıştım. Periyodik bakım programında temizliğede büyük önem verilmeli.
 