OG direk yeni şalt tarafı bağlantı hakkında

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
204
Puanları
1
Yaş
47
TEİAŞ dan çift devre 34,5 kV enerji aldığımız nihayet diregimiz 2xpigeon hat mevcut şaltimizdaki metal-clad hücrelere giriş 1 ve giriş 2 olarak bağlıdir. Yeni şalt tesisi yaptırdık bu tesisten direğe yine 2 adet kablo çektik direk ve ADM ye bağlantı yapacaz düzgün bağlantı yapmak için iki hattada R S T , R S T nelere dikkat etmemiz gerekli yoksa iki besleme de kublaj kapattığımizda faz çalışmasını önlemek için.
 
Merhaba, XLPE kabloları çekerken işaretlemelisiniz. Yine de kuplaj hücresinde faz ölçümleri ile doğruluğundan emin olduktan sonra kapama yapabilirsiniz. Nihayet direğinde en üstteki fazlarin ikisi de aynı faz olmayabilir. Hattın başlangıcında XLPE Kablolar karışık olabilir.
 