Müşterek direkte og iletken kopup ag iletkenlerin üzerine düşüp ve bunun üzerine og enerji verildiğinde 100 kva dahili tip 31,5/0,4 kv trafomuz yandı. Trafoyu meger ile ölçtüğümde ag sargılarından trafo gövdesine ksadevre olduğunu gördüm. Bunun birdaha olmaması için ne yapabilirim. Fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Ag sargılara hasar vermeden önce koruyamazmıyım.?
Hattın ( OG ) kopması halinde,hattın enerjisini kesebilen sekonder röleler var.Pahalı olmak-
la beraber,işin önemi göz önüne alınarak,bu rölelerden kullanılabilir.Fransız malı.Röle marka-
sını maalesef hatırlayamadım.TEİAŞ tan çıkan özel hattın korunması için,TEİAŞ indirici mer-
kezinde kullanmıştık.
...hayır, trafonuzun OG veya AG kısmının yanması, trafoyu değiştimekten başka çareniz olmadığı anlamına gelmez... ki bu noktada imalatçı firmaya eğer tamirat desteği varsa gönderilebilir... trfo problemleri, kablo yeniden döşemek veya havayi ahttı direkleriyle birlikte dikmek kadar kolay değildir...