NYY KABLO k ve m KATSAYILARI

mehoza

Üye
Katılım
14 Mar 2007
Mesajlar
39
Puanları
1
BAZI ARKADAŞLAR GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABINDA KULLANILACAK NYY KABLOLARA AİT
k ve m KATSAYILARINI ARAMAKTADIR.
BU KONUDA HAZIRLADIĞIM EXCEL EKTEDİR.
BURADAKİ XLO DEĞERİ ÜRETİCİ FİRMA KATALOGLARINDAN ALINAN DEĞERDİR
KABLOYU KULLANDIĞINIZ FİRMANIN XLO DEĞERİNİ GİREREK K VE M KATSAYILARINI HESAPLAYABİLİRSİNİZ.
BANA DA DUA EDER ALLAH RAZI OLSUN DERSENİZ HAKKIMI HELAL ETMİŞ OLURUM SİZLERE
GÜLE GÜLE KULLANIN
 

Ekli dosyalar

  • NYY KABLO k ve m KATSAYILARI.xlsx
    13 KB · Görüntüleme: 232
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ekteki excelde zaten hesaplanmış durumda, birşey yapmanıza gerek yok
 
Ekteki excelde zaten hesaplanmış durumda, birşey yapmanıza gerek yok
demek istediğim bu k ve m katsayılarını
Adsız.jpg

resimde kırmızı içerisine aldığım formül'le mi kullanacağız ?
 
Ekteki excelde zaten hesaplanmış durumda, birşey yapmanıza gerek yok


Sn.mehoza.Sizin,kollu şebekelerle ilgili ola-
rak hazırlamış olduğunuz program olduğu-
nu hatırlıyorum.O program,yanılmıyorsam,
5-6 kollu idi.Onun,15-20 kollu olanı varsa ve
ekleyebilirseniz memnun oluruz.
 
bi hatalı işlem yaptıysam şimdiden affola
gördüğünüz üzere bi analiz yaptım.
sayın @mehoza nın hazırladığına göre: 1.24
Klasik gerilim düşümü hesabına göre: 0.89
İsa Hocanın hazırladığına göre: 1.48
gerilim düşümü çıkıyor. takdir sizindir.
Not: yaptığım hesaplamanın Excel'i ektedir. lütfen kontrol edebilirsiniz.
Adsız.jpg
 

Ekli dosyalar

  • Kitap1.xlsx
    10.2 KB · Görüntüleme: 66
BAZI ARKADAŞLAR GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABINDA KULLANILACAK NYY KABLOLARA AİT
k ve m KATSAYILARINI ARAMAKTADIR.
BU KONUDA HAZIRLADIĞIM EXCEL EKTEDİR.
BURADAKİ XLO DEĞERİ ÜRETİCİ FİRMA KATALOGLARINDAN ALINAN DEĞERDİR
KABLOYU KULLANDIĞINIZ FİRMANIN XLO DEĞERİNİ GİREREK K VE M KATSAYILARINI HESAPLAYABİLİRSİNİZ.
BANA DA DUA EDER ALLAH RAZI OLSUN DERSENİZ HAKKIMI HELAL ETMİŞ OLURUM SİZLERE
GÜLE GÜLE KULLANIN
Merhabalar burada 3x16+10 luk bir kabllonun endüktans (xL) değerini bulmak istiyorum.
öyleyse 16mm2 lik kablonun 'firma kataloglarından' baslıgı altındaki xLo ohm/km değerini almam yeterli oluyor mu kısa devre hesaplarında kullanmak için
 