Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere artık Şebeke hatlarında nyy yerine nayy kablolar kullanılmaya başlanıldı, gerilim düşümü hesabında nayy için k ve m katsayıları elinde olan var mı? Ben baya bi aradım bulamadım internette. özellikle 3x240+120 nayy gerekli.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Gerilim düşümü hesabında genellikle; yükler omik kabul edildiğinden ve hat reaktansı ihmal edilebilecek kadar küçük olduğundan m katsayısı dikkate alınmaz. Yani %e=(100.L.N)/(k.s.U2) şeklindeki bildiğimiz gerilim düşümü formülüyle hesap yapılır.

Aslında doğru hesaplama yapmak için, reaktansın da dikkate alınması gerekir. Kablo kataloglarında verilen direnç ve reaktans değerlerini kullanarak k ve m katsayılarını hesaplayabilirsin. Aşağıdaki linkte bahsettiğin kablonun teknik değerlerini görebilirsin.
 

Ekli dosyalar

  • Alüminyum Kablolar Türkçe Döküman.pdf
    3.6 MB · Görüntüleme: 371
Aşağıdaki dosyadaformülleri var.
 

Ekli dosyalar

  • Formulas.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 286
Aşağıdaki dosyada formülleri var.

Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !
 
Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !

Uyarınız için teşekkür ediyorum. Doğru olduğunu düşünerek formülleri kontrol etme gereği duymamıştım. Bu vesileyle, internette bulunan bilgilerin her zaman doğru olmadığını yaşayarak görmüş oldum.
 
Üç faz formülünde k3= 75 / x.q.U² Formülü yanlış verilmiş Pay değeri 75 değil 100 olacak.

Ayrıca m3= 100.Xo/3.V² Formülünde Xo değeri Endüktif reaktanstır yani Xo=2.3,14.f.L (L değeri endüktans değeri birim Henry)

Kablo üreticilerinin tablolarında bazen Xo çoğu zaman da L değeri verilir. Dikkat edin !

konuyu hortlatıyorum ama formül şu şekilde mi
Xo = 2.π.f.L (f ne oluyor burada.)
 
cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben elektrik teknikeriyim baya araştırma yapmıştım bulamamıştım. Hem kendim öğrenmek için hem de başkalarına yardımcı olabilmek adına burada paylaşım yaptım.

3x240+120mm2 ALVINAL (NAYY) kablonun Xo değerini örnek olarak hesaplarsak şimdi;

Xo = 2.π.f.L = 2 x 3,14 x 50(Hz) x L (HES KABLO KATALOĞUNA BAKTIĞIMDA "iletken DC Direnci" VAR bunu mu kullanacağız L değerini kablo katoloğundan bulamıyorum) bi yardımcı olur musunuz ?

3x240+120mm2 ALVINAL (NAYY) kablonun 3 fazda "m katsayısı" nı bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum
 