Notr hatti mi voltaj dusuklugumu??? Acill

nötr kopmuşsa hiç bir armatürün yanmayacağını düşünüyorum ama bazı durumlarda hattın uzunluğundan dolayı nötr olmayan boştaki bir kablonun uzunluğundan dolayı nötr görevi gördüğünü gördüm.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Hocam notr kopmus olabilir ama dagitim nasil onu aciklayin.ana hatta notr kopmadigi kesin
Eger yanmayan lambalari soktugunuzde 220 volt verip de calistigini gorduyseniz arizacarmaturde degil hattadir.
 
Dagitim ana dagitim panosundan cikip 2700 metre devam ediyorum seri sekilde
 
Yani gelen faz notru armaturun klemensine girip ayni klemensten cikis alip diger armature devam ediyosunuz dogrumudur
Bu durumda bastaki sondaki ve ya ortadaki herhangi bir armatur yanmiyosa ( digerleri yanip da o yanmiyosa ) sorun armaturdedir.
Yanmayan armaturleri cikarip harici faz notr verip denediniz mi
 
Yani gelen faz notru armaturun klemensine girip ayni klemensten cikis alip diger armature devam ediyosunuz dogrumudur
Bu durumda bastaki sondaki ve ya ortadaki herhangi bir armatur yanmiyosa ( digerleri yanip da o yanmiyosa ) sorun armaturdedir.
Yanmayan armaturleri cikarip harici faz notr verip denediniz mi[/QUOTE




Denedim hocam hatta takinca bazi yerinde yaniyor bazi yerinde yanmiyor..
 
Hocam once sunu soyleyeyim bu dagitim sekli saglikli degil.en saglikli yontemlerden birisi 3 fazi paralel dagitmaktir.3 faz yoksa 1 fazi paralel dagitirsiniz.yani armaturun orda uclu baglanti olur gelen hat lambaya giren hat ve bi sonraki lambaya giden hat
Bu yontem ariza tespitini de kolaylastirir.
Hatta yanan yerdeki gerilim degeri ve yanmayan yerdeki gerilim degerlerini olcun.
sistemdeki tum armaturlerin gucu ve calisma gerilimi aynimi
Kablolarda isinma tespit ettiniz mi
 
Son düzenleme:
nötr koparsa,
farklı gerilimde ve özellikle smps sürücülü lambaların bir kısmı yanar bir kısmı kıpraşır bir kısmı da bozulur.
nedeni de nötr koptuğunda devrein faz toprak olarak bina demirinden vs tamamlanmasıdır.
bu da çok sakıncalı bir durumdur.
kablonuzda aldığınız gerilimler çok düşük. kablo kalınlığınızı arttırın ve bence tek bir besleme hattı kullanmayın ve de tek bir ana hat kullanmayın. 10 lu lambalar halinde gruplandırın ve ayrı ayrı bağlayın hepsini de bir ana şaltere bağlayın gitsin.
 
Aydınlatma sisteminde dağılım üç fazlıdır, dengeli dağılım için armatür sayıları 3 ve katları şeklinde olmasına dikkat edilir. Örneğin çift konsollu direklerde
1.direğe R-S
2.direğe T-R
3.direğe S-T
4.direğe R-S ... şeklinde devam eder.
Tek konsollu dağılımda da 1. direğe R ikinci direğe S üçüncü direğe T fazı... şeklinde devam eder.

Tek konsollu aydınlatmada sondan 3. direğe nötr gelmiyorsa son üç direkteki aydınlatma yanmaya devam eder çünkü son 3 armatür eşit güçte yıldız bağlantı oluşturur dengesiz akım minimum mertebededir. Denge ne zaman bozulur bu 3 armatürden birisi arızalandığında bozulur ve armatürler üzerinde düşen gerilimler değişir (Bknz Nötrsüz dengesiz yıldız bağlı yük durumu) Uzun bir hatta dengesizlik artacağından bu daha vahim haller alır.
Yapmanız gereken her direkte Faz-Nötr arası gerilimleri ölçmektir hangi direkte gerilimler bozulmuş ise bir öncesinde nötr ya kopmuştur ya da temassızlık vardır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,321
Mesajlar
916,705
Kullanıcılar
450,161
Son üye
Nonjekal

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst