Merhabalar,

Elimde bir adet arızalı NO valf var. NO valf arızalı ve yedek olarak NC valf mevcut. NO valfi nasıl NC duruma çevirebilirim.
Yardımcı olur musunuz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar,

Elimde bir adet arızalı NO valf var. NO valf arızalı ve yedek olarak NC valf mevcut. NO valfi nasıl NC duruma çevirebilirim.
Yardımcı olur musunuz?

açık-kapalı valf tanımlaman hidrolik-pnomatik mi, elektriksel mi?
arızalı ve sağlam valflerin kaça kaç?
kontrol pilot hidrolik-hava mı, bobin mi?
bobinse kumanda gerilimi nedir?
 
Merhabalar kocaman ustam,
Pnömatik valfde pnömatik pleyt de no dur.
Besleme gerilimim 24vdc dir.
Benim düşüncem bir röle daha ekleyerek bobinin nc kontağından enerji alarak diğer rölenin a1 girişine girip. Valfin -sini eklemiş olduğum rölenin nc kontağından enerjilendirerek çıkış yapmaktır. Böylelikle valf enerjilenmeden önce sürekli besleme ile nc bobin no konumda olacaktır. 1.röle aktif değilken nc valf no durumu görecek. Diğer durumda ise açma yapacaktır. Normal durumda yağ çıkış valfi olarak kullanılmaktadır. Enerjilendiğinde yağ çıkışı vermektedir.
 
Elektriksel olarak çevirebilirsiniz. Bobini çektiren kontağı açıkdan kapalı ya çevirerek yapabilirsiniz. Bu çözüm gecici olmalı. Elektrik kesintisinde sıkıntı olur.
 
Günlük çözümler kalıcı olur.
Unutulur .
Diger: Para harcamak istenmez

Iyilik kötülük olur.
Atasözü gibi oldu.

Kolay gelsin sağlıcakla
 
Son düzenleme:
El kumandalı 3/2 valfde basınçlı hava girişi ile egzos çıkışını yer değiştirerek bağlarsanız NC valf NO olur.
Bunun tek sıkıntısı başka bir zamanda başka bir çalışan valfin uç isimlerine bakarak bağlantıya kendince doğru ama sizin amaca göre yanlış şekilde müdahale edebilir.

Ancak bu yöntemi elektrik kumandalı valfde denemedim.
Bobin basınçlı hava kaynağından gelen küçük bir kanaldaki havayı kontrol ederek valfin konumunu belirler.
Bobinin kontrol ettiği mekanizmaya havanın girişi sadece valfin P bağlantısının yapıldığı kısmından alınıyor ise yukarıdaki çözüm işe yaramayacaktır.
P ve R bağlantısını yer değiştirerek çok kısa sürede sonucu gözlemleyebilirsiniz.
 
Eğer şantiye şartlarında veya "çölde" iseniz 1 transistör, diyot ve 2-3 dirençle hallolabilir,
( elektrik kesintisinde problem çıkar mı?, siz karar verin) ama maliyet açısında ise, yenisini alın kurtulun.
 