Nötr toprak ölçümü 13 volt

Katılım
2 Kas 2019
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
32
154 kV Trafo indirici merkezinde bütün prizlerde ve AC - AG dağıtım panolarının ana girişlerinden ölçüm yaptığımızda faz nötr arası 228-230 volt arası ( trafoya mesafemiz çok yakında olduğu için biraz yüksek ) fakat nötr-toprak arası yaklaşık 13 volt değer okuyoruz bunun sebebini çözemedim bazı araştırmalardan elde ettiğim bilgi uzun mesafelerde yakınından yüksek gerilim kablosu geçtiğinde gerilim indüklenir denildi fakat ana bina olduğumuz için bizde kısa mesafe söz konusu tesisimizde nötr direnç odaları var binanın hemen hemen her kısmı topraklı temelden çatıya kadar yardımlarınızı bekliyorum konu ile alakalı ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Siz yine iyisiniz.
Ben 2 ayrı multimetre ile şimdi ölçtüm.
Şebeke bugün düşük çıktı. 240volt.
Prizlerin 2 si, faz toprak 240 volt. Sanırım nötr toprak birbirine bağlı.
Diğer iki prizde ise nötr-toprak arası 700 milivolt.
 
bu bir sorunmudur normalde 0-1 volt uygunudur deniliyor ama işin içinden çıkamadım
Siz yine iyisiniz.
Ben 2 ayrı multimetre ile şimdi ölçtüm.
Şebeke bugün düşük çıktı. 240volt.
Prizlerin 2 si, faz toprak 240 volt. Sanırım nötr toprak birbirine bağlı.
Diğer iki prizde ise nötr-toprak arası 700 milivolt.
senin durum ise muhtemel bir yapışma falan vardır buatta 240 volt normal değil :)
 
Nötr toprak arasında gerilim farkı olabilir.Topraklama iyi değilse,fazlararası dengesiz yüklenmişse fark görülür.Toprağın kuru veya nemli olması ölçülen voltajın değerinin değişme nedeni olur.Genelde herzaman görülebilecek bir olaydır.Kaçak akım rölelerinin daha fazla devreye girme sebebi olabilir.
 
Nötr toprak arasında gerilim farkı olabilir.Topraklama iyi değilse,fazlararası dengesiz yüklenmişse fark görülür.Toprağın kuru veya nemli olması ölçülen voltajın değerinin değişme nedeni olur.Genelde herzaman görülebilecek bir olaydır.Kaçak akım rölelerinin daha fazla devreye girme sebebi olabilir.
her hangi bir sakıncası yokmudur haberleşme odamız var ve 48 V 110 V Dc gruplarımız var kartlar vs zarar görürmü ?
 
Nötr-Toprak voltajı, en genel haliyle işletme topraklamasıyla, koruma topraklaması arasındaki potansiyel farkı ifade eder ve genel itibarla 1V seviyesinde olması istenir.
Özellikle Banka ATM'leri, yazarkasalar, laboratuvar cihazları ve hassas teraziler başta olmak üzere bilgisayarlı ölçüm cihazlı gibi birçok elektronik sistemde nötr-toprak voltajı önem arzetmektedir.
Bu voltajın oluşma sebebi, hem işletme topraklamasından kaynaklı, hem de koruma topraklamasından kaynaklı olabilmektedir.

Nötr kaynaklı sorunların birkaçını söylemek istersek;
* Fazların aşırı dengesiz yüklenmesiyle nötr noktasının vektörel olarak kayması ve nötr iletkeni üzerinde oluşan fazla yük akışı,
* Nötr iletkeninin kesitinin normalden daha zayıf seçilmesi ile özellikle dengesiz yüklerdeki baskının taşınma sorunu,
* Sistemden nötr iletkeninin bağlantı noktasında oluşan korozyon veya aşka sebeplerle temassızlık veya kopma (nötr-toprak voltajı aşırı artar ve yangın riski doğar).
Bunun gibi birkaç başlık altında nötr kaynaklı voltaj artışını sıralayabiliriz.

Topraklam kaynaklı sorunlardan behsedece olursak;
* Topraklama direncinin bir veya birden çok sebeple yüksek olması,
* Topraklama iletkeninin kesitinin olması gerekenden düşük seçilmesi ile toprak temas yüzeyinin veya derinliğinin doğru ayarlanamaması,
* Topraklama iletkeninin sistem ile temasının kesilmesi veya zayıflaması (ayrıca metal gövdede voltaj riski oluşur)
* Yakın çevrede metro,tramvay vb. doğru akım parazitleri oluşturabilecek sistemlerin bulunması (ses ve görüntü sistemlerinde parazite de sebep olur)
Bunun gibi birkaç başlık altında topraklama kaynaklı voltaj artışını sıralayabiliriz.

Peki nötr-toprak voltajını engellemek mümkün müdür? Bunun elbette belirli bir voltaja kadar (ortalama 2V seviyesi) izole trafo ile ve çeşitli başka tedbirlerle indirilmesi mümkündür. Ancak, eğer 1V veya bazı sistemler 0,5V istediği için 0,5V gibi değerler istiyorsanız GNDSeries nötr-toprak regülatörü kullanmanız gerekiyor.
 
Nötr-Toprak voltajı, en genel haliyle işletme topraklamasıyla, koruma topraklaması arasındaki potansiyel farkı ifade eder ve genel itibarla 1V seviyesinde olması istenir.
Özellikle Banka ATM'leri, yazarkasalar, laboratuvar cihazları ve hassas teraziler başta olmak üzere bilgisayarlı ölçüm cihazlı gibi birçok elektronik sistemde nötr-toprak voltajı önem arzetmektedir.
Bu voltajın oluşma sebebi, hem işletme topraklamasından kaynaklı, hem de koruma topraklamasından kaynaklı olabilmektedir.

Nötr kaynaklı sorunların birkaçını söylemek istersek;
* Fazların aşırı dengesiz yüklenmesiyle nötr noktasının vektörel olarak kayması ve nötr iletkeni üzerinde oluşan fazla yük akışı,
* Nötr iletkeninin kesitinin normalden daha zayıf seçilmesi ile özellikle dengesiz yüklerdeki baskının taşınma sorunu,
* Sistemden nötr iletkeninin bağlantı noktasında oluşan korozyon veya aşka sebeplerle temassızlık veya kopma (nötr-toprak voltajı aşırı artar ve yangın riski doğar).
Bunun gibi birkaç başlık altında nötr kaynaklı voltaj artışını sıralayabiliriz.

Topraklam kaynaklı sorunlardan behsedece olursak;
* Topraklama direncinin bir veya birden çok sebeple yüksek olması,
* Topraklama iletkeninin kesitinin olması gerekenden düşük seçilmesi ile toprak temas yüzeyinin veya derinliğinin doğru ayarlanamaması,
* Topraklama iletkeninin sistem ile temasının kesilmesi veya zayıflaması (ayrıca metal gövdede voltaj riski oluşur)
* Yakın çevrede metro,tramvay vb. doğru akım parazitleri oluşturabilecek sistemlerin bulunması (ses ve görüntü sistemlerinde parazite de sebep olur)
Bunun gibi birkaç başlık altında topraklama kaynaklı voltaj artışını sıralayabiliriz.

Peki nötr-toprak voltajını engellemek mümkün müdür? Bunun elbette belirli bir voltaja kadar (ortalama 2V seviyesi) izole trafo ile ve çeşitli başka tedbirlerle indirilmesi mümkündür. Ancak, eğer 1V veya bazı sistemler 0,5V istediği için 0,5V gibi değerler istiyorsanız GNDSeries nötr-toprak regülatörü kullanmanız gerekiyor.


Teşekkür ederim bilgiler için
 

Forum istatistikleri

Konular
128,173
Mesajlar
915,636
Kullanıcılar
449,936
Son üye
AsilOzgenc

Yeni konular

Geri
Üst