İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Her uc fazın birbiri ile çarpımlarının toplamlarının kare köküdür. yanı dengesiz yüklü Şebeke veya tesısde nötrden gecen akımı bulma formülü. Şöyle olabilir aklımda kaldıysa, R X S + S X T + R X T / karekökü
Her uc fazın birbiri ile çarpımlarının toplamlarının kare köküdür. yanı dengesiz yüklü şebeke veya tesısde nötrden gecen akımı bulma formülü. Şöyle olabilir aklımda kaldıysa, R X S + S X T + R X T / karekökü
Bu dediğime ben de ınanamadım, çünkü bu hesaba göre, nötrden fazlardan daha fazla akım gecmekdeir. Ayrıca, dengeli yüklerde, nötr hattından akım akmaz, diye bilinir. Bu formül yanlısdır, lutfen dıkkate almayın.
Bu dediğime ben de ınanamadım, çünkü bu hesaba göre, nötrden fazlardan daha fazla akım gecmekdeir. Ayrıca, dengeli yüklerde, nötr hattından akım akmaz, diye bilinir. Bu formül yanlısdır, lutfen dıkkate almayın.
3 Fazlı çevre aydınlatm sistemi tasarlıyorum ,R ve S fazlarında ki güç 0,5 kW ,T fazında ise 0,3 kW gücüm var.Nötr üzerinde oluşan dengesiz gücü vektörel toplamdan 0,218 kW hesaplıyorum..Bana biraz fazla geldi sağlamasını yapabilecek var mı?