kva bölü kv x 1.73 eşitir naminal akım daha güzel matematiksel olarak yazmak isterdim ama bilgisayar kulanmayı pek beceremiyorum teşekürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ben şu formülü kullanıyorum

trafo gücü x 0.9540 = .........../220 = 3 fazın nominal akımı/3 =bir fazın nominal akımı

50 KVA trafo için

Ör: 50000x0.9540 = 47700/220= 216 amper/3= 72 amper

trafo kayıpları genelde %5 civarıdır şu formülüde kullanabilirsiniz

trafogücü/1.73.380= .......amper -%5= nominal akım

Ör: 50000/1.73.380= 76-%5= 72 amper
 
bu konu başka bir konuda da konuşuldu fakat tekrarlayalım:
trafonun nominal akımı Güç= gerilim x akım x kök(3) formülünden bulunur. cosq gibi değerler akımın aktif bileşenini bulmak için kullanılır. trafonun hem gücü hem de akımı bulunurken konuşulurken aktif bileşenden bahsedilmez görünür güç veya görünür akımdan bahsedilir. yani güç kVA cinsinden olur. akım da yukarda verdiğim formülden bulunur.
 
arkadaşlar yardımınız gerek trafo primer sargının direnci 5 ohm bu trafoya 220 V gerilim uygulandığında çekilen 0,5 amper çekiyor.44 amper akım çekmesine rağmen 0,5 amper akım neden çeker.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,100
Mesajlar
914,968
Kullanıcılar
449,800
Son üye
bukurt

Yeni konular

Geri
Üst