Motora Sigorta

Merhaba, ilk kalkinma aninda asenkron motorlar anma akiminin 8 katina varan bir akim cekerler. Yukaridaki motorun anma gerilimi hesabimiza göre 18A den biraz Fazla. Yani 25A lik sigorta yeterlidir bir sartla:sigortanin tipi C veya K olmak zorunda. Yani C25 sigortayi taktigimizda (tabi burada ``C`` nin manasi 0,4 saniyeye kadar üzerinde yazan akimin 10 katina kadar dayanabilmesi bu deger ``K``otomatta 15 katidir bu süre tamamlanmadan zaten motorun akimi anma akimina gerilemistir) yeterlidir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motorlarda sigorta seçimi yapılırken motor nominal akımı 1,5'ile çarpılarak bulunur.Yine sigorta sınıgfını seçerken D tipi sigorta seçmek gerekmekte. İlgili sigorta pahalı olduğu için piyasada C tipi sigortlar kullanılmakta.
 
genelde sigorta seçiminde 1.3 katı kadar seçebilirz 23*1.3=31.2 eder bence C32 OTOMAT takabilirin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,289
Mesajlar
916,461
Kullanıcılar
450,118
Son üye
TheTwize

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst