Motor Bağlantıları hk?

karahan33

Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba;

Yurt dışından bir pompa almıştık. Devreye alma çalışmalarını yapıyoruz. Motor 1500 rpm - 30 kW. Pompayı bir türlü istediği basma yüksekliğine çıkaramıyoruz. Pompa çıkışında 7 bar ( 70 mSS) görmemiz gerekirken 1,5 bar ( 15 mSS) görebiliyoruz ancak.

Motor bağlantıları ile ilgili çok detay bilgim yok. Bu nedenle size sormak istedim.

* Bir motor sadece bağlantıları ile düşük devirde çalıştırılabilir mi? Yani elektriksel bağlantıda bir hata olup bu nedenle motor düşük devirde çalışıyor olabilir mi?

( Motor 10 A gibi çok düşük bir akım çekiyor)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım etiket değerlerini tam olarak yazarsan yardımcı olabiliriz sanıyorum kolay gelsin
 
arkadaşım etiket değerlerini tam olarak yazarsan yardımcı olabiliriz sanıyorum kolay gelsin

KW : 30
HZ : 50
V : 400 ( üçgen)
V : 690 ( yıldız)
A : 53 ( üçgen)
A : 31 ( Yıldız)
Devir : 1472 rpm
n% : 92,5
cos$ : 0,88

çok teşekkürler şimdiden..
 
motorunuza nasıl yol verdiniz yıldız üçgen , sürücü ,soft starle mi yıldız üçgen bagladıysanız motor klemensinde aynı fazları karsılıklı baglayın ,sürücü veya soft starterle yol veriyorsanız üçgen baglayınız
 
KW : 30
HZ : 50
V : 400 ( üçgen)
V : 690 ( yıldız)
A : 53 ( üçgen)
A : 31 ( Yıldız)
Devir : 1472 rpm
n% : 92,5
cos$ : 0,88

çok teşekkürler şimdiden..

Bu motor 380 volt a üçgen bağlamanız gerekir 53 amper çeker ve 1472 devir yapar. 30 kw motor direk üçgen çalıştırılmaz yıdız-üçgem veya solf stater ile çalıştırmalısınız.
 
motoru ücgen bağlamanız lazım arkadaşların dediği gibi sizin bağlantınız yıldız da kalmış gibi görünüyor.
 
motorun cektiği amperden beli yıldızda kalmış dolayısyla devir düşer tam kapasite emiş yapmaz arkadaş lar gerekli acık lamayı yaptı zaten.
 
bir de ponpanın dönüş yönüne bak dorumu .motorun soğutucu pervane tarafıdan baktığın zaman satarafa döner. eyer aksi yönde ok işareti yoksa.
 
arkadaşım o motorun bağlantısında bir problem olduğunu sanmıyorum çünkü bağlantı yıldızda kalsa idi gücü yenmek için amperlere asılırdı bu yüzden 10 amper çekmezdi bence sen devir yönünü bir terse çevir öyle dene olmazsa satrafüjünü kontrol ettir derim ben çünkü bir motor ya döner ya hiçi dönmez bağlantında hata olsaydı dönmezdi yada arkadaşlarında deği gibi yıldızda kalsaydı amperler 10 amperde kalmazdı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,350
Mesajlar
916,913
Kullanıcılar
450,200
Son üye
yasaryasar2234

Yeni konular

Geri
Üst