Jeneratörlerde Sıkça Sorulan Sorular

volcanoos

Katılımcı Üye
Katılım
20 Ara 2007
Mesajlar
2,532
Puanları
56
Jeneratör setimin Bakım ve kontrollerini ne zaman ve nasıl yapmalıyım?
Jeneratör setinizle birlikte gönderilen Bakım ve Kullanım Kitaplarında yer alan takvimlere uymalısınız. Bununla birlikte çalışma sıklığı ve süresi, yük durumu, yağ-yakıt kalitesi, ortam sıcaklığı, kirli-tozlu ortam, vs. birtakım faktörler bakım ve kontrol sıklığını artırmanıza neden olabilir. Bakım, kontrol ve aşınan malzemenin (motor yağı, filtreler, V kayış, antifriz, enjektör, vs) zamanında değişiminden kullanıcı sorumludur. Her 2-3 ayda bir genel kontrollerin, ayar ve testlerin yapılması tavsiye edilir. Çalışma saati dolmasa dahi yılda bir kez genel bakım ve motor yağı-filtre değişimi yapılmalıdır. Ayrıca haftada bir kez jeneratör setinizi 10-15 dk. kadar yükte test etmelisiniz.

Jeneratörümü düşük yükte çalıştırırsam ne olur?
Jeneratör setinin etiket değerlerinde belirtilen kapasitenin üzerinde kullanılması kadar düşük yüklerde kullanılması da sakıncalıdır. Bu şekilde kullanım, motor ömrünü kısaltacağı gibi ciddi hasarların oluşmasına da neden olacaktır.
Özellikle büyük güçteki jeneratör setlerinin kullanımında bu duruma daha çok dikkat edilmelidir.
Standby jeneratör setleri için izin verilen minimum yük miktarı toplam gücün %30’u kadardır. Jeneratör, yüksüz veya düşük yükte çalıştırıldığında ortaya çıkabilecek problemler:
• Egzoz ve hava emiş sisteminde yağ kaçağı, sıvı akıntısı
• Silindir kapaklarında veya egzoz manifoldunda karbon birikmesi
• Motor aksamlarında aşındırıcı hasar
• Yağlama yağının seyrelmesi neticesi yağlama kalitesinin düşmesi
• Beyaz duman

RPM veya devir/dak. nedir?
Jeneratör setinin 1 dakikadaki dönme sayısıdır. Genelde, motor ve alternatörler 50 Hz için 1500 devir/dak. veya 3000 devir/dak., 60Hz için 1800 devir/dak. veya 3600 devir/dak. olarak üretilirler.

Jeneratörümü aşırı yüklersem ne olur?

Jeneratör setinin etiketinde çalıştırılabileceği kategori (Standby, Prime, Continuous) belirtilmiştir. Bu çalışma koşullarının üzerinde kullanmak şu problemlere neden olacaktır:
• Motorun aşırı ısınması
• Motordaki aşınmaların artması
• Alternatör sargılarının aşırı ısınması
• Yağlama yağının incelmesi ve yağ basıncının düşmesi
• Motor ömrünün kısalması

Jeneratör setimin yer seçiminde ve kurulumunda başlıca nelere dikkat etmeliyim?
Jeneratör setinin uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi için yer seçimi ve kurulumun doğru yapılması gereklidir. Detaylı bilgi için her aşamada Teksan’a başvurabilirsiniz.

• Yer Seçimi: Öncelikle jeneratörü nereye yerleştirmek istediğinize karar vermelisiniz. Kapalı bir ortama yerleştirilecekse özellikle havalandırma ve egzoz uzatmasına dikkat edilmelidir. Dış ortama yerleştirilecekse kabin ve platform konularına dikkat edilmelidir.
• Zemin: Düz, su birikmeyecek şekilde olmalıdır. Bir platform yapılarak güvenli bir yükseklik oluşturulabilir. Ayrıca dış ortamdaki jeneratör üzerine koruyucu bir sundurma yapmakta fayda vardır.
• Havalandırma: Alternatörden, motordan ve radyatördeki motor soğutma suyundan yayılan ısıyı motor ile radyatör arasına monteli itici bir fan vasıtasıyla sistemden uzaklaştırmak için yeterli havalandırmaya sahip bir odaya veya alana yerleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda taze hava girişi sağlanmalıdır.
• Yakıt Sistemi: Yakıtın sürekli ve temiz olarak sağlanması gereklidir. Manuel veya otomatik dolum yapılabilir.
• Egzoz Sistemi: Motor egzozundan çıkan sesin azaltılması ve zehirli gazın güvenli bir şekilde atmosfere atılması sağlanmalıdır.
• Elektrik Sistemi: Tüm elektrik bağlantıları verilen şemalara ve genel kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

Standby / Prime / Continuous kavramlarını tanımlar mısınız?
Bu kavramlar uluslar arası ISO8528 standardında detaylı olarak açıklanmıştır. Bu standart Türkiye’de TS ISO 8528 olarak kabul edilmiştir. Tüm motor ve alternatör üreticileri buradaki değerleri sağlayacak şekilde üretim yapmaktadırlar. Bu kavramlar jeneratörün hangi kategoride çalışacağını da tanımlar.

• Standby Güç: Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücüdür. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.
• Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.
• Continuous Güç: Sabit yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Jeneratörümü üzerinde belirtilen Standby / Prime / Continuous kategorisinin dışında çalıştırırsam ne olur?
Senaryoya bağlı olarak jeneratörünüz aşırı yüklenmiş ve düşük yükte çalışmak zorunda kalmış olabilir. Bu da jeneratörünüzün ekonomik ve işletme verimliliğini düşürecek ve ömrünü kısaltacak, hasarlara neden olabilecektir. Bu durumlarla ilgili bilgiler yukarıda verildi. Jeneratörünüzü etiketinde belirtilen veya size bilgisi verilen kategoride kullanınız. Bu durum garanti kapsamını da ilgilendirmektedir.

Jeneratör setimi uzun süre kullanmayacaksam ne yapmalıyım?
Jeneratör setlerine, en az haftada bir kez 10 dakika yükte test çalışması yaptırılmalıdır. Uzun süre kullanılmayacak ise ‘Bakım ve Kullanım Kitabı’nda yer alan depolama işlemi yapılmalıdır. Bu konu jeneratörün sağlığı açısından çok önemlidir ve mutlaka yetkili servislere yaptırılmalıdır. Uzun süreli depolama işleminden sonra devreye alma işlemi için de yetkili servisten yardım almalısınız. Bu konu garanti kapsamını da ilgilendirmektedir.

Kaynak: haberortak
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,617
Kullanıcılar
449,932
Son üye
yyasar

Yeni konular

Geri
Üst