Motor üçgen kontaktörün çıkışı niçin 360 V olarak ölçüyorum

4. motor devreye girdikten 5-6 dk sonra arıza veriyor op panelde arızada main voltage drop şeklinde.
İşletmeye ait trafonuz var mı? yok ise motor grubunun beslendiği 110m'lik kablo enerjiyi hangi noktadan alıyor? Bu sorulara vereceğiniz cevaba göre çözüm alternatifleri değerlendirilmeli. Başka yük gruplarını besleyen bir dağıtım trafosundan enerji alıyorsanız ve bu 110m kablodan başka besleme kablosu varsa trafo çıkışı 400v ise gerilimin yükseltilmesi söz konusu olamaz. Trafo size ait ve çıkış gerilimi düşükse ve O.G. gerilimi stabil ise yükseltilebilir aksi taktirde kablo kesiti arttırılıp münferit kompanzasyon yapılması uygun olur. Regülatör veya motorlar için sürücü kullanımıda alternatifler içindedir.
O.G. stabil olmayan değişken olan sistemlerde trafo kademesi değiştirilerek sekonder gerilimin yükseltilmesi telafisi imkansız sonuçlar doğurur son derece risklidir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.