Monofaze-Trifaze kablo seçimi..?

Katılım
30 Eki 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
38
Öncelikle herkese merhaba.

Sürekli olarak 15 kw güç çeken monofaze çalışan bir int. kafe var..Kafe ye enerji 40 mt uzaklıktan 2x10 luk nym kablo ile gelmekte kablo şuan ılık denecek şekilde ısınıyor..Kafe sahibi şuanki kullandığı gücün üzerine 5 kw lık daha cihaz eklemeyi düşünüyor..

Yani istediğimiz güç 100a monofaze..

2x10 nym kablo 70-75a e kadar sorun çıkarmıyor..Biz şimdi 4x10 luk kablo alıp sistemi trifazeye geçirsek çekebileceğimiz toplam güç yinemi 70-75 olacak , çünkü hat trifazede gelse cihazlar monofaze çalışacak,Gücü 3 faz a bölsek dahi 35a,35a,35a olarak nötr e 105a yükmü binecek monofaze kullandığımız için..Ustalarımdan ricam bu arkadaş 2x16 lık kablomu kullansın yoksa 4x10 ile trifazeyemi geçsin..?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle herkese merhaba.

Sürekli olarak 15 kw güç çeken monofaze çalışan bir int. kafe var..Kafe ye enerji 40 mt uzaklıktan 2x10 luk nym kablo ile gelmekte kablo şuan ılık denecek şekilde ısınıyor..Kafe sahibi şuanki kullandığı gücün üzerine 5 kw lık daha cihaz eklemeyi düşünüyor..

Yani istediğimiz güç 100a monofaze..

2x10 nym kablo 70-75a e kadar sorun çıkarmıyor..Biz şimdi 4x10 luk kablo alıp sistemi trifazeye geçirsek çekebileceğimiz toplam güç yinemi 70-75 olacak , çünkü hat trifazede gelse cihazlar monofaze çalışacak,Gücü 3 faz a bölsek dahi 35a,35a,35a olarak nötr e 105a yükmü binecek monofaze kullandığımız için..Ustalarımdan ricam bu arkadaş 2x16 lık kablomu kullansın yoksa 4x10 ile trifazeyemi geçsin..?

Bu kadar gücü 1 fazlı yapmanız mantıklı değil normalde dağıtım şirketinin bu şekilde enerji vermemesi lazım.Bir fazlı aboneyi fazı bölerek 4 lü kabloyla götürmeyi denemeyin çünkü dengesiz yüklenme olacak nötrden dengesizlik akımları geçecek enerji aldığınız trafoya büyük miktarda dengesiz yük yüklemiş olacaksınız.

En mantıklısı abonenizi 3 fazlıya çevirmeniz
 
15 kW yük var mevcutta.5 daha ilave olacak.eder 20 kW..
Toplam akim.P=u.i.cos fi den I=113 amper bulunur..2x10 luk kablo katalogtan baktigimda 50-60 amper arasi akim tasir..bu kesit şuanda bile yeterli değil zaten isiniyor diyorsunuz..sistem trifaze olursa eğer.20 kW yük p=u.i.Cos fi.1.73 den hesap ettiğimizde toplamda 38 amper ilk bir faz basina akim çekilecek..zaten saglamasini da yapmis olduk boylece..4x10 kablo 50 amper akim tasir.aslında yeterli gibi görünüyor fakat mesafeyi de göz onune alirsak 4x16 nyy işinizi fazlasıyla görecektir..yani kesinlikle trifazeye gecmelisiniz.yanlisim varsa ustadlarim duzeltsin
 
15 kW yük var mevcutta.5 daha ilave olacak.eder 20 kW..
Toplam akim.P=u.i.cos fi den I=113 amper bulunur..2x10 luk kablo katalogtan baktigimda 50-60 amper arasi akim tasir..bu kesit şuanda bile yeterli değil zaten isiniyor diyorsunuz..sistem trifaze olursa eğer.20 kW yük p=u.i.Cos fi.1.73 den hesap ettiğimizde toplamda 38 amper ilk bir faz basina akim çekilecek..zaten saglamasini da yapmis olduk boylece..3x10 kablo 50 amper akim tasir.aslında yeterli gibi görünüyor fakat mesafeyi de göz onune alirsak 4x16 nyy işinizi fazlasıyla görecektir..yanlisim varsa ustadlarim duzeltsin

Verdiğiniz mesafeden hesap ettiğimizde 40 metre için 6,6 mm kare çıkıyor akım yönünden de hesap edersek 4x10 luk kablo işinizi görür.
 
Verdiğiniz mesafeden hesap ettiğimizde 40 metre için 6,6 mm kare çıkıyor akım yönünden de hesap edersek 4x10 luk kablo işinizi görür.
40 metre mesafe için gerilim düşümü yapilirmi üstad?.bence yapilmaz.en az 100 metre olmali ki gerilim düşümü olsun.bence akim yönünden hesap edilmeli ilk olarak.4x10 yetiyor ama 4x16 en sorunsuzu bence.[emoji4]
 
Cevaplariniz icin cok tesekkur ederim.Yalniz affiniza siginarak birsey daha soracagim..Biz komple sistemi trifaze ye cevirdik diyelim toplam cekilen gucu 30a.30a.30a. Diye 3 faza bolduk..bizim sistemdeki cihazlar monofaze oldugu icin direkten gelen notr e 90a yuk bindirmis olmicakmiyiz..?
 
Cevaplariniz icin cok tesekkur ederim.Yalniz affiniza siginarak birsey daha soracagim..Biz komple sistemi trifaze ye cevirdik diyelim toplam cekilen gucu 30a.30a.30a. Diye 3 faza bolduk..bizim sistemdeki cihazlar monofaze oldugu icin direkten gelen notr e 90a yuk bindirmis olmicakmiyiz..?
Monofaze yüklerde siz ne yaparsanız yapın dengesiz yüklenme mutlaka olacaktır..sistem dengeli olsa yanı 30-30-30 amper çeken dengeli yukleriniz olsa notrden akim geçmez..0 amper geçer..dengesiz yuklenmede bir miktar akim nötr üzerinden de akar.
 
Cevaplariniz icin cok tesekkur ederim.Yalniz affiniza siginarak birsey daha soracagim..Biz komple sistemi trifaze ye cevirdik diyelim toplam cekilen gucu 30a.30a.30a. Diye 3 faza bolduk..bizim sistemdeki cihazlar monofaze oldugu icin direkten gelen notr e 90a yuk bindirmis olmicakmiyiz..?

Hayır nötr den geçen akım sıfır olur.Nötrden vektörel toplamı kadar akım geçer fazlar dengeli olunca nötr akımı sıfır olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,188
Mesajlar
915,703
Kullanıcılar
449,956
Son üye
CharmanDear

Yeni konular

Geri
Üst