Monofaze kapasltor kalkisli bir elektrik motorunda 2 sargi bulunmaktadir. Ana sargi ve yardimci sargi.

Bu iki sargilarin omajlari nasildir hangisi yuksek hangisi dusuktur. Uclari belli olmayan bir motoru calistirmam gerekiyor. Ben ana sarginin omaji dusuk biliyorum ama bu gun bir arkadasla tartistik o tersini iddia etti aklim karisti.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yardımcı sargı ohmajı, ana sargı ohmajının yaklaşık iki katı kadardır.
 
Ana sarginin omaji daha dusuktur sn @serkan_48.dogru biliyorsunuz.
Ana sargi kalin telden cok sipirli,yardimci sargi ince telden az sipirli dizayn edilir.bilirsiniz iletkenin kesiti arttikca direnci azalir.bu nedenle ana sarfinin omaji daha dusuk oluyor.
 