Monofaze bir motorun sargi omajlari

serkan_48

Üye dümdüz üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
13,972
Puanları
4,156
Yaş
43
Konum
Antalya
Degerli arkadaslar,

Monofaze kapasltor kalkisli bir elektrik motorunda 2 sargi bulunmaktadir. Ana sargi ve yardimci sargi.

Bu iki sargilarin omajlari nasildir hangisi yuksek hangisi dusuktur. Uclari belli olmayan bir motoru calistirmam gerekiyor. Ben ana sarginin omaji dusuk biliyorum ama bu gun bir arkadasla tartistik o tersini iddia etti aklim karisti.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yardımcı sargı ohmajı, ana sargı ohmajının yaklaşık iki katı kadardır.
 
Ana sarginin omaji daha dusuktur sn @serkan_48.dogru biliyorsunuz.
Ana sargi kalin telden cok sipirli,yardimci sargi ince telden az sipirli dizayn edilir.bilirsiniz iletkenin kesiti arttikca direnci azalir.bu nedenle ana sarfinin omaji daha dusuk oluyor.
 