Modbus Haberleşme Kesintisi

Katılım
22 Kas 2017
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
30
Konum
Ordu
Merhaba arkadaşlar,

Ben bir uygulamamda bir tane 0,37 kw motor ve iki tane 3 kw motoru, bir tane atv12 ve iki tane atv320 kullanarak modbus üzerinden hız kontrollerini sağlıyorum. Yaklaşık olarak 2-3 saat çalıştıktan sonra sürücü ile Tm221 PLC arasında modbus iletişimi kesiliyor. Plc ve sürücülerin enerjisi kesildiğinde sorun düzeliyor fakat belli bir süre sonra aynı sorun tekrar ediyor. Bunun sebebi ne olabilir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.

e-dogan

Üye
Katılım
9 Eki 2011
Mesajlar
173
Puanları
1
Modbus ayarlarını kontrol et.
"Hata durumunda veriyi tekrar gönderme sayısı" ile ilgili bir parametre olması lazım. Onu 0 ise 1 yada 2 yap.
Zaman zaman veri göndermede hata ile karşılaşıp arıza veriyor olabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
118,076
Mesajlar
831,962
Kullanıcılar
429,438
Son üye
kafein007

Yeni konular

Üst