Arkadaşlar merhaba modbus sistemini anlamaya çalışıyorum da örnek olarak elimde 3 tane modbus haberleşmeli indikatör cihaz delta 28sv plc ve delta ekran var ekran plc ile Com2 485 haberlesiyor + - gnd kablosu olarak cihazların bağlantısı nasıl olucak iki kabloyu cihazlardan köprü yaparak + ve - uçları birbirine paralel olarak ekrandan başlayıp cihazları sırayla + - uçlarını birbirine paralel bağlayarak en son plc de son mu bulmasi lazım ? Mantık o mudur kisaca anlatmaya çalıştığım

3 Adet Modbus RTU haberleşmeli cihaz
1 Adet Plc 28SV
1 Adet de Dob Ekran Var Com1 ve Com2 portlu.

Bunların modbus haberleşme kabloları nasıl bağlanır. Nerden başlanır nerden bitirilir ? Dikkat edilmesi gereken bir olay var mıdır ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşlar merhaba modbus sistemini anlamaya çalışıyorum da örnek olarak elimde 3 tane modbus haberleşmeli indikatör cihaz delta 28sv plc ve delta ekran var ekran plc ile Com2 485 haberlesiyor + - gnd kablosu olarak cihazların bağlantısı nasıl olucak iki kabloyu cihazlardan köprü yaparak + ve - uçları birbirine paralel olarak ekrandan başlayıp cihazları sırayla + - uçlarını birbirine paralel bağlayarak en son plc de son mu bulmasi lazım ? Mantık o mudur kisaca anlatmaya çalıştığım

3 Adet Modbus RTU haberleşmeli cihaz
1 Adet Plc 28SV
1 Adet de Dob Ekran Var Com1 ve Com2 portlu.

Bunların modbus haberleşme kabloları nasıl bağlanır. Nerden başlanır nerden bitirilir ? Dikkat edilmesi gereken bir olay var mıdır ?
Merhaba arkadaşım,plc tarafından kod ile yapmaktansa bu iş için iyi bir panel var.Delta panel in com2(rs485) portunu kullanabilirsin. Com2 portu için rs485 uçlarını (+,-) çıkarak paralel bir şekilde tüm alıcılara dağıtıp,en son bağladığın cihaz için (+ ile- arasına 220ohm) sonlandırma direnci bağlayacaksın.Her cihaz için modbus ayarları baud rate, istasyon adresi,haberleşme parametrelerini ayarlayıp ekrandan ilgili cihazın okumak istediğin adresini delta hmi da görmelisin(örn 40001) sonra bu verileri makro ile plc nin istedigin adresine atip kullanabilirsin.
 
Merhaba arkadaşım,plc tarafından kod ile yapmaktansa bu iş için iyi bir panel var.Delta panel in com2(rs485) portunu kullanabilirsin. Com2 portu için rs485 uçlarını (+,-) çıkarak paralel bir şekilde tüm alıcılara dağıtıp,en son bağladığın cihaz için (+ ile- arasına 220ohm) sonlandırma direnci bağlayacaksın.Her cihaz için modbus ayarları baud rate, istasyon adresi,haberleşme parametrelerini ayarlayıp ekrandan ilgili cihazın okumak istediğin adresini delta hmi da görmelisin(örn 40001) sonra bu verileri makro ile plc nin istedigin adresine atip kullanabilirsin.
Öncelikle çok sağolun hocam inşaallah baya üstüne koydum bilgileri ve alıştırma yapacağım aklıma takılan 220 ohm direncin mantığı nedir olmaz ise sistem çalışmıyor mu hocam ?
 
Sizde sağolun Arkadaşım, mesafeyle ilgili ,pano içerisinde çok gerekmiyor ama Delta kaynaklarında rs485 hattı için sonlandırma direncini tavsiye ediyor.Uzun mesafede hattın kendisine dönmesi gerekiyor(+' dan -'ye). Bazı İnverterlarda(Omron V1000) S2 dip sivici var onu aktif ederek aynı işi yapmış olabiliyorsunuz. Modbus RS485 yanlış hatırlamıyorsam 1600mt mesafede çalışabiliyor.Kullandığınız haberleşme kablosunun blendajı olması ve güç hatları ile paralel gitmemesi yada dikine kesmesi tercih edilir(dinleme olayı olabiliyor yani güç hattı parazit olarak haberleşme hattını etkiliyor) Projeye başlar isen yardımcı olabiliriz,Forumda bazı arkadaşlarımızın paylaştığı örnekler de var.
 