S.A. ARKADAŞLAR MİTSUBİSHİ D700SC SÜRÜCÜ MOTORA START VERDİĞİMDE SORUN YOK STOP KOMUTU VERİNCE HATAYA GEÇİYOR,DİRENÇ BAĞLADIM OLMADI.BİLDİĞİNİZ PARAMETRELER VAR MI YADA ÇÖZÜM ÖNERİNİZ,,,
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motor çok sık aralıklarla dur kalk çalışıyorsa elektronik termal role kümülatif algılayıp hataya geçiyor. Parametre 9,51,71'i inceleyin.
 