Mitsubishi cs80 sürücü

egemen28

Üye
Katılım
15 Ara 2020
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
26
herkese merhaba, mitsubishi sürücü ile gmt plc modbus haberleştirmeye çalışıyorum. Gmt plc ile gmt ve danfoss ile haberleştiğim halde mitsubishi ile iki gündür haberleşme sağlayamadım. Parametreleri kontrol ediyorum. Kablolama kısmını kontrol ediyorum fakat bir türlü haberleşme sağlayamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek biri var mıdır ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Muhtemelen "Communication Check Time"dan dolayı hataya düşüyor.
Pr.122 = 9999 ayarlayarak bu hatayı kapatabilirsiniz. (Bu şekilde haberleşme gerçekten hataya düşersede yakalayamazsınız.)
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,725
Kullanıcılar
449,961
Son üye
omr70

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst