Mevcut kompanzasyon yetersizliği

Pres makınmasından bahsettınızz, sıze bir tecrubemi aktarayım. BUna benzer darbelı calısan beton kunk ımalathanesınde , kompanzasyon sorunlu idi. Uzun takıbden sonra, şunu yaptım. Motor bır an calısıyor, titreşim yaptıkdan sonra duruyordu. Klasık röle zaman ayarını ne yaparsan yap ya gec kalıp reaktıfe gırıyor, yada uzun ayarlarsan kapasıtıf yazıyordu. Motor kontaktörune paralel kontaktörlerle, lokal kondansatörler bagladı. Sistem normale döndü. Sizdede, motro bır an darbe yapıp sonra boşda çalısıyor olmalı. Tavsıyem , motor kontaktörune paralel kontaktörler, motor gücüne göre, (100/5 akım trafosu olduguna göre,işletme büyük değil.) Pres motorlarına, 3-4 kVAR dan baslıyacak lokal kampansazyon yaparak denemenızdır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kompanzasyon yetersiz geliyor ve ne yapacağınızı hiç bilmiyorsanız en kolay metodla şunu yapabilirsiniz. UES Power 18K veya UES Power 15 SVC Reaktif kullanabilirsiniz. Reaktif Röle 1-2 gün tesiste çalışsın. Sonra röle başına giderek "Tavsiyeler" menüsünde tesisin ihtiyacının ne olduğunu ve etkileme oranının hangi düzeyde olduğunu öğrenebilirsiniz. Teviye edeceği grup veya grupları kurmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde nokta atışı yapabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,779
Kullanıcılar
449,981
Son üye
Muhammeddt

Yeni konular

Geri
Üst