S.a iyi akşamlar 180 mt mesafe 1.5 lük dalgıç pompa çalıştırmak icin kaclik kablo kullanmalıyım 220 volt olacak
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1.5 kw olduğunu kabul edersek,bakır için 10mm2,alüminyum icin 16mm2.ilerde pompayi buyuturum derseniz bir ust kesit alın.
 
Bakır 3x4 uygun görünüyor.
 

Ekli dosyalar

  • 20210525_180655.jpg
    20210525_180655.jpg
    94.3 KB · Görüntüleme: 11
  • 20210525_181043.jpg
    20210525_181043.jpg
    66.5 KB · Görüntüleme: 9
Teşekkür ederim peki 2 hp lik olursa dinamo yine aynı 3×4 kurtarır mi
 