m221 acil yardım

erginisci

Üye
Katılım
29 Ara 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
48
selam arkadaşlar
5 adet star butonum 2 adet motorum var
bu 5 adet start butonundan herhangi 2 si geldiğinde motor 1
3 üncü geldiğinde 2 motor nasıl çalıştırırım yardım edecek varmıdır.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
çok kolay bu leaderle yapabilirsin
mantığı anlatayım ben kontak olarak yazıyorum sen leadere çevir
x=buton x! kapalı=kontak y motor

x1 and x2 and x3! and x4! and x5!
x1 and x2! and x3 and x4! and x5!
x1 and x2!and x3!and x4 and x5!
x1 and x2!and x3! and x4!and x5!
x1! and x2 and x3

böle kombinazyonu devam ettir bunlar hep paralel bağlı çıkışına bir hafıza biti koy onuda 2 buton on konumunda adlanır birde 3lü kombinaztyon yap yol uzar ama basittir garantidir :)
 