k7m dr 60 u plc ig5a hızkontrol modbas uygulaması (örnek program ) yollarsanız minnatter olurum tşk ederim
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bir süredir yurt dışında olduğumdan cevap yazamadım kusura bakmayın.

ic5-ile çalışırken modbus kullanmalısınız. Bunun için de ic5 in modbus kodlarına ihtiyacınız var .Bunları ant mühendislikten veya lsis.biz den temin edebilirsiniz.

ig5 a ile çalışırken modbus kullanmak istiyorsanız bunun içinde aynı işlem geçerli, kodları bilmelisiniz. ama işin doğrusu biraz karışık işlemlerdir.

ig5a - ile çalışıken lg-bus ı tercih ederseniz işiniz kolaylaşır .

Ekteki dosyalarda bunlarla ilgili işlemleri göreceksiniz

İşlemleri yazdığınız programa uygularken parametreler kısmında doğru işlemleri yaptığınızı kontrol edin.

daha detaylı ilgi için MKD_120S adlı manueli lsis.biz den indirin


Kolay gelsin.
 
teşekkür ederim saygılarla bi sorun olursa yazarım
 
ig 5 a sürüçüm ve lg bus lu cihazım var elimde ayperden aldıgım bilgiye göre sizinde dediginiz gibi bu daha kolay ve anlaşilirmiş bunla ilgili örnek yollarmısınız saygılarımla
 
Kısaca anlatmaya çalışayım
Kgl for winin parametreler bölümünden comm1 bölümünden, dedicated alanında Lg invertör yazan kutucugu seçin (schneider invertörle de kolayca haberleşiyor ama bununla ilgili henüz uygulama yapmadığımdan açıklama yapamıyorum) daha sonra list kutucuğuna basın daha sonra , çıkan pencerede bilgi göndermek, mi okumak mı istediğinizi seçin (send , receive) , invertöre atadığınız istasyon numarasını yazın,okuyacagınız veya yazacağınız datayı PLC içinde kullanacağınız adresi yazın , en altta da LG-BUS adresi invertörün hangi bölümüne data göndereceğiniz veya okuyacağınız adresi yazın .( bu adresi ig5-a manuelinde parametre code list bölümünde görebilirsiniz . Örneğin bu bölüme 5 yazarsanız frekans gönderir veya okursunuz, 7 yazarsanız kalkış rampası. 8 yazarsanız duruş rampasını kontrol edersiniz.

Tabii bu işlemleri yaptıktan sonra .İnvertör parametrelerini ayarlamayı unutmayın.

Haberleşme protokolu = I59 = LG-BUS seçin
istasyon numarası = I60 = siz ne atadıysanız
Baut rate = comm1 deki değerle aynı olmalı

Birde bilgi göndereceğiniz veya okuyacağınız parametrenin kendi seçeneği var ise (LG-BUS üzerinden çalış) onu da düzenleyin.

Bu işlemin yapılmışı nı daha önce eklediğim dosyada görebilirsiniz.

Kolay gelsin
 
bu konu hakkında benide aydınlattığınız için çok teşekkür ederim.
paylaştığınız bilgiler çok işime yarayacak
 
FRQ parametresini 7 yapmak gerekiyor sanırım..
 