merhaba arkadaşlar.

elimizdeki bir hattın sonunda 4 adet loadcell var. ağırlık ölçüm sonucu ürüne etiketleniyor bilgisayarla.

benim sorum bu loadcell 4-5 sefer doğru ölçüm yapıyor, 6. da 8 kilo hatalı ölçüm yapıyor. her 6. seferde sadece 8 kg değil 20kg , 14kg ,3kg gibi karışık hata payları veriyor. loadceller sağlam.

sizce neden bu hata yı verir.

teşekkürler...
 
Loadcelleri ayrı ayrımı okuyorsunuz yoksa bir j-box ta topladınızmı ?
Ayrıca kullandığınız modül nedir,nasıl bir protocol ile haberleşiyorsunuz,bu bilgilerin hiç birini vermemişsiniz.
 
j box kullanıyoruz. rs232 haberleşmesi var.
 
Kullandığınız modulün kendi içinde filtreleri olması lazım,bu filtreleri siz ne kadar arttırırsanız haberleşme hızınız bir o kadar düşer ve algoritmanız ara ara işlemez hale gelir.Bu filtreleri (darbe ve titreşim) minumuma indirerek,haberleşme hızınızıda minumum 38400E çekerek denemeniz faydanıza olacaktır.
 
Esit in tr-3 indikatörü var. Ben onu kullanıyorum 0-10v veya 4-20ma kullanabilirsin.filitre özelliğide iyi kolay gelsin
 