Led spot ray spot

N.ylmz

Üye
Katılım
21 Eki 2019
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
48
Merhaba
Led spot arızasi yanip sönme
Ölçtüğümde her bir parcanın sağlam oldugu görüyorum led rayspotların sürücü düşük voltaj verdiğinden spotlar durmadan yanıp sönüyor.
Acaba hangi parça arızali yada değer kaybederse bu olay olabilir bu konuda yardima ihtiyacım var
Teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arızayı bulmuşsun arkadaş, yapman gereken sürücüleri yenilemek. sürücüler açılabiliyorsa ilk önce bak şişmiş kondastör yanık birşeyler var mı diye belki sürücü entegresi arızalıdır. bilemeyiz.
 
Zaten bende driwer i 30 tl den alıp değiştiriyorum sorun çözülüyor bir tane olsa tamam
Ama ayda en az 20 - 30 tane arıza çıkıyor
Tesekkür ederim
 
burada bizlerin yaptığı her zaman en ucuza çıksın mantığıdır. kullandığımız sürücünün amperini yüksek tutarsak belki 10TL fazla veririz ama daha az yorulacağından daha uzun ömürlü olur. ayda bir bozulacağına yılda bir bozulur.
 