Bölge elektrik dağıtım kurumu hemen olmasa da endeks ve gelen faturalara göre sizden güç arttırımı talep etmenizi isteyecektir... Çünkü anlaşılan sayacınız da normal Trifaze sayaç... Kombine sayaç olması gerekir...
Punta kaynak makinası bir trafo olduğu için güç kVA cinsinden belirtiliyor. Ama projelerde genelde Punta kaynak makinası için cos fi değerini genelde 0,7 alırız... Yani P:120x0,7 =85 kW olur ve akımda yaklaşık 125-130 ampere tekabül eder...
Kurulu gücünüzü hesaplarken bu şekilde hesaplarsınız...
Kaç saniye çalıştığı önemli değil sık sık devreye girip çıktığı için kablo ve diğer şalt malzemeleri buna göre seçilmeli...
Güç artttırım projesi hazırlamalı ve bu proje de kompanzasyon göstermelisiniz...
Yeni kurulu güce göre 16 lık kablo yeterli olmaz (hesapta,projede)
Aydınlatma gücü ve diğer makinaların güçleri ile kurulu güç 100kW ı bulacak...
Ayrıca punta kaynak makinası ,özellikle sizdeki gibi gücü yüksek olanlarda reaktif sorunu çok oluyor... Normal kompanzasyon ile reaktif dengesini sağlayamayabilirsiniz... Yani yalnızca kondansatör ile bu çözülemeyebilir...
Hızlı değişen sistemler klasik röleli sistemle kompanze edilemeyebiliyor. Dinamik kompanzasyon ünitesi gerekebilir... Tabii bu punta kaynağın ne kadar kullanıldığına bağlı günde yarım saat 1 saat kullanılıyorsa sorun olmayabilir...
,hayırlı işler dilerim...
Kolay gelsin