Kuru Tip Trafonun Gürültüsü

Sn emrah kurulum aşaması ve sonraki olaylar neticesi yüksek seviyede ses oluşma nedenlerinden bahsetmiş hepsi doğru sebepler birde bazı arkadaşlar trafo malzeme ve işçilik kalitesinden doğan olumsuzluklardan bahsetmiş bunlara örnek teşkil etmesi açısından bir fotoğraf koyuyorum;

Kuru-Tip-Dokme-Recine-Dagitim-Transformatorleri-TESAR-Kuru-tip-trafo-1.jpg


-3- Plastik ve kauçuk tamponlar sargı çekirdek arasındaki titreşimi ve transformatör tarafından yayılan sesi azaltır
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar geçen yazdığım yazıdaki bir hatayı düzeltmek istiyorum kuru ve yağlı trafolar yüksüz iken daha fazla gürültü çıkarır gürültü çok anormalse sebepleri şunlar olabilir pirimer grilimi aşırı yüksekdir veya silisli saçlar özelliğini kaybetme noktasına gelmiş olabilir bu vesileyle ilk yazımdaki hatayı düzeltmek istedim35/10kv 20MVA güç trafolarını boşda enerji verdiğimizde çok ses çıkardığını yüke bindikce ses azaldığını görüyoruz
 
merhabalar arkadaşlar bir sorum olacak sorum şu; kuru tip trafolarda kademe ayarı nasıl yapılır resim video veya güzel bir açıklama yaparsanız seviniriz saygı ve selamlarla...
 
Arkadaşım Nüve Göbek saplamalarının gerekli tork da sıkıldığını ,kontrol et ,Ayrıca taşıyıcı şase ile nüve arasında hem izolasyon hemde titreşim önleyici ısıya dayanıklı silikon malzeme (En az 10 mm kalınlıkta) varmı bunu bir kontrol et.Tekerlerin altına vibrasyon pedi koysan bile,önceki yazdığım sorunlardan dolayı bu sesi kesemessin.Ayrıca trafonun gücünü ve markasını bana yazabilirmisin?
 
Ayar kademelerine göre (sarı ayar klemensini söküp işaret plakasındaki kademeye göre üç fazı da gerekli tork değerinde istediğin kademeye bağlıyorsun)Dikkat Gerektiğinden fazla tork uyğularsan ayar ucunu kırabilirsin bu da bobine zarar verir.
Sıkma Tork Değerleri:M8: 9 Nm M10: 19 Nm M12: 32 Nm M16: 81 Nm
 
Arkadaşım, Emrah bey kuru trafolarda ses sebebini yazmış; ben de iki madde ilave etmek istiyorum.
1_aşırı yüklenme,
2_trafo saçlarının veya sargılarının gevşemesi
3_izalasyondaki yetersizlik
4_harmonik
5_hücrenin veya trafo odasının yapısı
6_Ttafo montajının düzgün yapılmaması
7_Sogutmanın yeterince saglanamaması
8-nüve topraklamanın kopmasına bağlı nüve ısınması
9-trafonun aşırı yüklenmesi değilde %10'nundan aşağı yüklenmesi
 
merhaba arkadaslar benimde çalıştığım binada schindler trihal marka 1200kva kuru tip trafo var son 2 aydır sesi çogaldı. çıkış amperleri faz başına 800 amper çekiyor sanırım üzerinde fazla yük yok trafodan öncede schindler sm6 marka kesici mevcut en son bakımları 2012 haziran ayında yapıldı.
 