kuru tip trafo sıcaklık bilgileri

as.yıldırım

Usta Üye
Katılım
14 Eki 2011
Mesajlar
1,287
Puanları
181
Arkadaşlar merhaba,

Çalıştığım iş yerinde trafoların her ay periyodik kontrollerini yapıyoruz.

3 adet her biri 2500 kVA kuru tip trafolarımız mevcut.

Bugün yaptığım ölçümlerde buşing sıcaklıklarını maksimum 90 derece ölçtüm.Sargı sıcaklıklarını ise 45 derece.

Buşing sıcaklığı kafama takıldı.Sabahtan beri forumda ve nette inceleme yapıyorum ama hep sargı sıcaklığı ile alakalı bilgileri bulabiliyorum.

Buşing sıcaklığı kaç derece olmalıdır ?

Bununla alakalı tecrübelerinizden faydalanmak isterim.

Elinizde herhangi bir doküman vs varsa paylaşabilir misiniz ?
 
Sıcaklık yüksek gibi.Civataları gözden ge-
çirmenizde ve trafo firmasının görüşünü
almanızda yarar var.Bahsettiğiniz sıcaklığın
AG buşinglerde olduğunu varsayıyorum.OG
de ise,durum vahim demektir.
 
merhaba sıcaklıklar AG tarafında.
Ekte bir resim paylaşıyorum.M1 ve M3 noktalarında 100 dereceye yakın bir sıcaklık var. 98 100 derece gibi.

Trafonun bulunduğu oda oldukça serin.

Zaten sözkonusu nokta aslında trafonun çıkış barası .Bu noktalarda bu sıcaklık normal midir ?
 

Ekli dosyalar

  • foto1.PNG
    foto1.PNG
    851.6 KB · Görüntüleme: 311
Normal değil.Pabuç sıkmaları ve kablo
bağlantı civatalarında gevşeklik yoksa,
trafo üretici ile acilen temas kurmanız ge-
rekiyor.
 
Transformatör ABB firmasına ait, Ölçüm yaptığınız noktalar nüve sıcaklığını göstermektedir.Bara bağlantıları ile alakalı değildir.(Trafo da buşing yok bu ara da) Çekirdek sıcaklığı normal düzeye de , odanın havalandırmalarını sürekli kontrol altın da tutunuz.
Termal kamaranın tipi nedir?
 
Son düzenleme:

Ekli dosyalar

Dikkat ederseniz belirttiğiniz sıcaklıklara ulaşmamış trafo.
Kuru trafo da;
1. Fan açma kapama,
2. Alarm ve Trip sıcaklık değerleri ile ilgili videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.Bu değerleri siz set edebilirsiniz. Konu daha iyi anlaşılacaktır.

 
Ayni sorun bizim başımıza da geldi. Siz çözüm buldunuz mu acaba? 2500 kVA kuru tip trafo, Abb marka ve alüminyum malzemeden. Sadece nuve kısmı ısınıyor, sargi sıcaklığı düşük kaldığı için trafo fani devreye girmiyor. Yüklenme orani %25, ben ondandır dedim, ama yine de çözüm ariyoruz.
 
Ayni sorun bizim başımıza da geldi. Siz çözüm buldunuz mu acaba? 2500 kVA kuru tip trafo, Abb marka ve alüminyum malzemeden. Sadece nuve kısmı ısınıyor, sargi sıcaklığı düşük kaldığı için trafo fani devreye girmiyor. Yüklenme orani %25, ben ondandır dedim, ama yine de çözüm ariyoruz.
Trafoyu boşta çalıştırınca fark var mı. dengesiz yük var mı. harmonik bozulmalar var mı. bildiğimden değil tahmin yürütmek istedim.
 
merhaba sıcaklıklar AG tarafında.
Ekte bir resim paylaşıyorum.M1 ve M3 noktalarında 100 dereceye yakın bir sıcaklık var. 98 100 derece gibi.

Trafonun bulunduğu oda oldukça serin.

Zaten sözkonusu nokta aslında trafonun çıkış barası .Bu noktalarda bu sıcaklık normal midir ?
Beyaz boyalı yerlerin malzemesi ne?
Bakırlar soğuk duruyor.
Demir ise induksiyon fırını gibi ısıtmış demirleri. :)
 