    Arkadaşlar merhaba,

    Çalıştığım iş yerinde trafoların her ay periyodik kontrollerini yapıyoruz.

    3 adet her biri 2500 kVA kuru tip trafolarımız mevcut.

    Bugün yaptığım ölçümlerde buşing sıcaklıklarını maksimum 90 derece ölçtüm.Sargı sıcaklıklarını ise 45 derece.

    Buşing sıcaklığı kafama takıldı.Sabahtan beri forumda ve nette inceleme yapıyorum ama hep sargı sıcaklığı ile alakalı bilgileri bulabiliyorum.

    Buşing sıcaklığı kaç derece olmalıdır ?

    Bununla alakalı tecrübelerinizden faydalanmak isterim.

    Elinizde herhangi bir doküman vs varsa paylaşabilir misiniz ?
     
  2. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.934
    Beğenilen Mesajları:
    2.406
    Ödül Puanları:
    758
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Sıcaklık yüksek gibi.Civataları gözden ge-
    çirmenizde ve trafo firmasının görüşünü
    almanızda yarar var.Bahsettiğiniz sıcaklığın
    AG buşinglerde olduğunu varsayıyorum.OG
    de ise,durum vahim demektir.
     
    emodiyator ve zeybek bunu beğendi.
  3. as.yıldırım

    as.yıldırım Katılımcı Üye

    Katılım:
    14 Ekim 2011
    Mesajlar:
    865
    Beğenilen Mesajları:
    471
    Ödül Puanları:
    58
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Elektronik Mühendisi
    merhaba sıcaklıklar AG tarafında.
    Ekte bir resim paylaşıyorum.M1 ve M3 noktalarında 100 dereceye yakın bir sıcaklık var. 98 100 derece gibi.

    Trafonun bulunduğu oda oldukça serin.

    Zaten sözkonusu nokta aslında trafonun çıkış barası .Bu noktalarda bu sıcaklık normal midir ?
     

    Ekli Dosyalar:

    • foto1.PNG
      foto1.PNG
      Dosya Boyutu:
      851,6 KB
      Görüntüleme:
      10
  4. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.934
    Beğenilen Mesajları:
    2.406
    Ödül Puanları:
    758
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Normal değil.Pabuç sıkmaları ve kablo
    bağlantı civatalarında gevşeklik yoksa,
    trafo üretici ile acilen temas kurmanız ge-
    rekiyor.
     
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. eilhan0
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    373
  2. ZE_dere
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    1.589
  3. aliurlu
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    669
  4. sonbeg
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    727
  5. teslamania35
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    1.633
  6. lozden
    Mesaj:
    7
    Görüntüleme:
    1.272
  7. CAD
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    916
  8. kapris61
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    4.595
  9. soner_81
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    2.498
  10. soner_81
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    5.296

Sayfayı Paylaş