    Arkadaşlar merhaba,

    Çalıştığım iş yerinde trafoların her ay periyodik kontrollerini yapıyoruz.

    3 adet her biri 2500 kVA kuru tip trafolarımız mevcut.

    Bugün yaptığım ölçümlerde buşing sıcaklıklarını maksimum 90 derece ölçtüm.Sargı sıcaklıklarını ise 45 derece.

    Buşing sıcaklığı kafama takıldı.Sabahtan beri forumda ve nette inceleme yapıyorum ama hep sargı sıcaklığı ile alakalı bilgileri bulabiliyorum.

    Buşing sıcaklığı kaç derece olmalıdır ?

    Bununla alakalı tecrübelerinizden faydalanmak isterim.

    Elinizde herhangi bir doküman vs varsa paylaşabilir misiniz ?
     
  2. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    2.327
    Beğenilen Mesajları:
    2.965
    Ödül Puanları:
    1.008
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Sıcaklık yüksek gibi.Civataları gözden ge-
    çirmenizde ve trafo firmasının görüşünü
    almanızda yarar var.Bahsettiğiniz sıcaklığın
    AG buşinglerde olduğunu varsayıyorum.OG
    de ise,durum vahim demektir.
     
    emodiyator ve zeybek bunu beğendi.
  3. as.yıldırım

    as.yıldırım Paylaşımcı üye

    Katılım:
    14 Ekim 2011
    Mesajlar:
    938
    Beğenilen Mesajları:
    529
    Ödül Puanları:
    108
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Elektronik Mühendisi
    merhaba sıcaklıklar AG tarafında.
    Ekte bir resim paylaşıyorum.M1 ve M3 noktalarında 100 dereceye yakın bir sıcaklık var. 98 100 derece gibi.

    Trafonun bulunduğu oda oldukça serin.

    Zaten sözkonusu nokta aslında trafonun çıkış barası .Bu noktalarda bu sıcaklık normal midir ?
     

    Ekli Dosyalar:

    • foto1.PNG
      foto1.PNG
      Dosya Boyutu:
      851,6 KB
      Görüntüleme:
      35
  4. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    2.327
    Beğenilen Mesajları:
    2.965
    Ödül Puanları:
    1.008
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Normal değil.Pabuç sıkmaları ve kablo
    bağlantı civatalarında gevşeklik yoksa,
    trafo üretici ile acilen temas kurmanız ge-
    rekiyor.
     
  5. CAD

    CAD Üye

    Katılım:
    28 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    46
    Beğenilen Mesajları:
    5
    Ödül Puanları:
    3
    Transformatör ABB firmasına ait, Ölçüm yaptığınız noktalar nüve sıcaklığını göstermektedir.Bara bağlantıları ile alakalı değildir.(Trafo da buşing yok bu ara da) Çekirdek sıcaklığı normal düzeye de , odanın havalandırmalarını sürekli kontrol altın da tutunuz.
    Termal kamaranın tipi nedir?
     
    Son düzenleme: 23 Mart 2018
    as.yıldırım, binbaşı ve sami inci bunu beğendi.
  6. emodiyator

    emodiyator Profesyonel Üye

    Katılım:
    13 Kasım 2008
    Mesajlar:
    1.557
    Beğenilen Mesajları:
    1.493
    Ödül Puanları:
    655
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elek.Teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    Bitlis
    as.yıldırım, binbaşı ve sami inci bunu beğendi.
  7. CAD

    CAD Üye

    Katılım:
    28 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    46
    Beğenilen Mesajları:
    5
    Ödül Puanları:
    3
    Dikkat ederseniz belirttiğiniz sıcaklıklara ulaşmamış trafo.
    Kuru trafo da;
    1. Fan açma kapama,
    2. Alarm ve Trip sıcaklık değerleri ile ilgili videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.Bu değerleri siz set edebilirsiniz. Konu daha iyi anlaşılacaktır.

     
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. eilhan0
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    435
  2. ZE_dere
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    1.856
  3. aliurlu
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    767
  4. sonbeg
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    798
  5. teslamania35
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    1.771
  6. lozden
    Mesaj:
    7
    Görüntüleme:
    1.366
  7. CAD
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    980
  8. kapris61
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    4.799
  9. soner_81
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    2.677
  10. soner_81
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    5.779

Sayfayı Paylaş